tyqva napisał: Ten wątek dotyczy instalacji z N i PE.
Na jakiej podstawie Kolega wysnuł tenże wniosek?
elpapiotr napisał: Mateusz_konstruktor napisał: Jeśli miałoby być tzw. pływające zero, wówczas nie ma mowy o przewodzie N.
Przewód N nie występuje w instalacji starego typu i nazywanej "instalacją z przewodem zerowym".
Kolega poniekąd ma rację, co zostało wytłumaczone przez moderatora. To stare określenie, którego dotyczyła przerwa w przewodzie "zerowym", co jest analogiczne z przerwą w przewodzi neutralnym (w instalacji zasilanej 3-fazowo) w instalacji wykonanej współcześnie.
Nieprawda.
Przewód zerowy jest odpowiednikiem funkcjonalnym przewodu PEN, a nie jest odpowiednikiem przewodu N.
Przerwa w przewodzie N niesie za sobą konsekwencje odmienne od przerwy w przewodzie PEN.
W pierwszym przypadku mamy brak działania odbiorników zasilanych jednofazowo, w drugim przypadku mamy tzw. pływające zero i wzrost napięcia podawanego na odbiorniki zasilane z fazy mniej obciążonej.
Zgadza się?
elpapiotr napisał: Stare jak ja, więc może zaczniemy używać nazwy "pływający neutralny?
Żarty na bok.
Istnieje zasadnicza różnica między PEN lub jego odpowiednikiem zwanym przewodem zerowym, a przewodem zwanym neutralnym.
@Ktoś_tam
Kolega nie rozróżnia układów mających N od układów mających PEN.
To są różne układy i nic tego nie zmieni.