Witam. Czy podział PEN w tym przypadku jest wykonany prawidłowo? Od WLZ jest układ sieci TN-C. Podział jest wykonany w puszcze, gdzie wykonane jest uziemienie ( kabel 1x16mm2 połączony ze szpilka), PEN z WLZ wchodzi bezpośrednio na szynę dolna skąd wyprowadzony jest przewód PE i N osobno na górne zaciski.
Jaki jest przekrój i materiał przewodu PEN w WLZ oraz przewodów wyprowadzonych po rozdziale na PE i N?
W WLZ jest 16mm2 , po rozdziale jest przewód 5x6mm2
Czy możesz pokazać zdjęcie albo prosty schemat tej puszki/rozdzielnicy i doprecyzować, czy po rozdziale PE i N nigdzie dalej nie są już ze sobą łączone oraz czy jest to główny punkt rozdziału?
Jest to główny punkt rozdziału, dalej po rozdziale PE i N nie są już ze sobą nigdzie laczone
Jaki jest przekrój i materiał przewodu PEN w WLZ oraz przewodów wyprowadzonych po rozdziale na PE i N?
W WLZ jest 16mm2 , po rozdziale jest przewód 5x6mm2
Czy możesz pokazać zdjęcie albo prosty schemat tej puszki/rozdzielnicy i doprecyzować, czy po rozdziale PE i N nigdzie dalej nie są już ze sobą łączone oraz czy jest to główny punkt rozdziału?
Jest to główny punkt rozdziału, dalej po rozdziale PE i N nie są już ze sobą nigdzie laczone