Darek0026 08 Maj 2026 09:58 309 2
REKLAMA
  • #1 21898848
    Darek0026
    Poziom 31  
    Posty: 1168
    Pomógł: 220
    Ocena: 378
    Cześć,

    Mała hala produkcyjna, czy poprowadzenie kabla łączącego urządzenia na dachu z uziemieniem budynku może zostać puszczone w rynnie ?

    Jeśli nie to czy jest jakiś przepis który by tego zabraniał.

    Będę wdzięczny za jakąś wskazówkę.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21898857
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2744
    Pomógł: 330
    Ocena: 1144
    Darek0026 napisał:
    Cześć,

    Mała hala produkcyjna, czy poprowadzenie kabla łączącego urządzenia na dachu z uziemieniem budynku może zostać puszczone w rynnie ?

    Jeśli nie to czy jest jakiś przepis który by tego zabraniał.

    Będę wdzięczny za jakąś wskazówkę.

    Nie.
    Dlaczego to jest niewłaściwe:

    1. Normy i zasady (PN-EN 62305)

    Przewody odprowadzające muszą być prowadzone:
    -na zewnątrz budynku,
    -najkrótszą możliwą drogą do ziemi,
    -w sposób umożliwiający kontrolę i przegląd.
    Rynna nie spełnia tych wymagań (jest elementem instalacji odwodnienia, nie LPS).

    2. Bardzo duże prądy piorunowe

    Podczas wyładowania płyną dziesiątki–setki kA.
    W rynnie:
    -może dojść do łuku elektrycznego,
    -rynna może zostać przepalona lub rozerwana,
    -prąd może się rozprzestrzenić po całym systemie rynnowym.

    3. Niebezpieczne napięcia

    Metalowa rynna stanie się chwilowo „pod napięciem”.
    To stwarza realne zagrożenie dla ludzi i instalacji w pobliżu.
  • #3 21899268
    domsat
    Poziom 22  
    Posty: 709
    Pomógł: 43
    Ocena: 173
    Autorze tematu - nie szukaj na wszystko PN, bo jest takie coś jak rozsądek. Piorun w rynnie ! = kompletny brak wyobraźni.