Zadanie - projekt licznika synchronicznego na przerzutnikach JK.

s87 04 Sty 2006 12:26 1685 8
  • #2 04 Sty 2006 13:30
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników

    Jak widać to jest rejestr przesuwny na przerzutnikach JK.

    W stanie 000 na wejście J pierwszego przerzutnika podawana jest jedynka (z 3 wejsciowej bramki AND pęzdzonej z wejść zanegowanych wszystkich przerzutników)

    J0=/Q0 AND /Q1 AND /Q2
    K0=1

    J1=Q0
    K1=/Q0

    J2=Q1
    K2=/Q1

    0
  • #3 04 Sty 2006 15:34
    s87
    Poziom 10  

    Bardzo prosze. Czy molgbys to narysowac mi i umiescisc to tak jak tutaj ja z painta?

    0
  • #4 05 Sty 2006 00:18
    s87
    Poziom 10  

    Prosze jeszcze raz o to ... Bede wdzieczny1!!!!

    0
  • #5 06 Sty 2006 13:16
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników

    Rysujesz 3 przerzutniki JK obok siebie i łączysz je jak ci opisałem !

    Drugi i trzeci od lewej przerzutnik łączysz z poprzednim (J z Q, K z /Q)

    Bramkę AND podłączasz wejściami do wyjść zanegowanych przerzutników

    Wyjście bramki dajesz na wejście J lewego przerzutnika.

    Na wejście K lewego przerzutnika dajesz stan wysoki (1).

    Wejścia zegarowe łączysz równolegle i taktujesz jednym sygnałem.

    Wejścia zerujące łączysz równolegle i zależnie od typu przerzutników JK
    łączysz z 0 (gdy na wejściach użytych przerzutników nie ma kółek) lub 1 gdy są kółka (kółko oznacza, że kasuje się przerzutnik stanem 0).


    Spróbuj narysować sam i wrzuć tu, jak będą błędy to poprawię !

    Jak ci narysuję to się nie nauczysz !

    0
  • #6 09 Sty 2006 20:18
    s87
    Poziom 10  

    http://img386.imageshack.us/my.php?image=syn1ov.jpg

    Cytat:
    Na wejście K lewego przerzutnika dajesz stan niski (0).
    Wiec Jak dac stan niski na wejscie K?


    Cytat:
    Wejścia zegarowe łączysz równolegle i taktujesz jednym sygnałem.


    Dobrze sa zrobione?

    Cytat:
    Wejścia zerujące łączysz równolegle i zależnie od typu przerzutników JK
    łączysz z 0 (gdy na wejściach użytych przerzutników nie ma kółek) lub 1 gdy są kółka (kółko oznacza, że kasuje się przerzutnik stanem 0).



    Nie kumam tego.

    Dobrze narysowalem to ? Prosze o odpowiedz

    0
  • #7 09 Sty 2006 21:32
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników

    Prawie dobrze:

    1. Brakuje połączenia pomiędzy wyjściem Q lewego przerzutnika i wejsciem J środkowego (chyba, że nie widzę na podglądzie)

    2. Podać stan niski oznacza podłączyć dane wejście np. do masy lub punktu, w którym napięcie jest mniejsze od maksymalnej wartości uważanej za stan niski w danej rodzinie układów (w TTL stan L to napięcie <0.8V)

    3. Podać stan wysoki oznacza podłączyć coś do zasilania lub źródła napięcia uznawanego za stan wysoki (TTL Uh>2.4V)

    Czyli wejście K lewego przerzutnika do +zasilania <--- Tu jest poprawka, źle przepisałem z mojego pierwszego postu !

    Wejścia zerujące i ustawiające połączyć ze sobą i do masy (wersja na przerzutnikach cmos)

    0
  • #9 10 Sty 2006 02:45
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników

    Licznik będzie liczył tak jak Pan podał w warunkach zadania !

    W przypadku użytych tutaj przerzutników JK z układ CMOS 4027 licznik zmienia stan przy każdym zboczu NARASTAJĄCYM impulsu zegarowego !

    W 4027 wejścia S i R reagują na stan wysoki, więc by nie bruździły przyłączamy je do masy (czyli stanu niskiego).


    Widzę, że ma Pan problemy - proszę sobie powtórzyć przerzutniki (podstawowe typy: RS, RS z bramek NAND, RS z bramek NOR, T, D, JK i zależności w nich występujące).

    L0 - najmłodszy bit
    L2 - najstarszy bit

    (ze względu, że mi prościej jest rysować od lewej do prawej, to przerzutnik najmłodszego bitu jest z lewej nie z prawej (ale to nie rzutuje, bo liczy się numeracja a nie fizyczne rozłożenie elementów)