Skąd kolega wziął te +2 -3% to nie wiem. Takiej jakości energi ( konkretnie napięcia) nie podjąbym się zapewnić nawet z UPS-a onlineowego.
W Wielkopolsce w umowie z Eneą jest:
dopuszczalne odchylenie napięcia znamionowego w czasie 15 min w przedziale -10% +5%.
A -10% to juz widać. To po pierwsze.
Łączny czas trwania w ciągu roku przerw nie może przrekroczyć 60 godzin, a jednorazowa przerwa nie moze przekroczyć 24 h.
Więc chwilowy pomiar napięcia można sobie "włożyć"
W grę wchodzi tylko rejestracja długo terminowa ( min 7 dni) i na tej podstawie można złożyć reklamację. Potem Energetyka zrobi swoja rejestrację i albo będzie w tym czasie zgodnie z umowa ( przypilnuja tego rejonu) albo zwala na instalację odbiorczą, zarządają protokołów pomiarowych, spróbują podważyć kwalifikacje wykonawcy itd.
Jak już wszytko wyczerpią i nadal bedą dowody ich winy to zaproponują rabat od kWh.
A tak na marginesie- stale utrzymujace sie niższe napięcie jest lepsze od chwiejnego, nie powstają przynajmniej przepięcia i skoki wtórne, nie niszczy się sprzęt zasilany impulsowo ( RTV, komputery elekronika w AGD i piecach CO). MAjąc w pamięci to, że duża ilość sprzętu była wykonana i działała w okresie napięcia 220V, to troche niższe od 230 nie zaszkodzi.
Ostatnio pojawił się inny problem - starsze ups-y kwestionują czasem 230 v+5% jaki za wysokie i przechodzą na baterie.....