UPS i zasilanie pompy CO

Adewag 09 Sty 2006 20:23 10231 7
  • #1 2163984
    Adewag
    Poziom 21  
    Czy jest jakiś sposób żeby UPS quasi_sinusoidaly zasilał pompę obiegową CO ?

    Moderowany przez jankolo:

    Temat przeniosłem z działu Komputery Hardware

  • #2 2164620
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    U znajomego najzwyklejszy APC 300 pracuje trzeci sezon - nie pamiętam jaka to pompa , na aku samochodowym 44Ah chodziło to prawie 8 godzin
  • #3 2187551
    Bronko
    Poziom 12  
    Wykonałem to samo u kolegi i pracuje to bezawaryjnie
  • #4 2193753
    Adewag
    Poziom 21  
    Kontynuacja tematu :
    UPS Trust 800 - pompa nie działa (buczy).
  • #5 2198983
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Napisz jaka to pompa.
    Po pracy zrobie u znajomka jedno małe doświadczenie i napisze co mi wyszło.
  • #6 2201146
    Adewag
    Poziom 21  
    Próbowaliśmy z kolegą na kilku różnych pompach .Brak sinusoidy na wyjściu UPS uniemożliwia pracę silników asynchroniczych i chyba tu jest problem.(wiertarki itp chodzą OK)
  • #7 2201264
    humek
    Poziom 32  
    dlatego do zasilania wszelkich silniczków powinien byc UPS na którego wyjsciu jest przebieg sinusoidalny.Czasem taka pompa bedzie pracowała zasilana przebiegiem prostokatnym lecz sprawnosc moze spasc do kilkudziesieciu procent i przy wiekrzym obciazeniu pompy moze ulec uszkodzeniu to samo dotyczy transformatorów zasilanych przebiegiem prostokatnym.Tylko wszelkie zasilacze impulsowe dobrze "się czują " przy zasilaniu prostokatnym przebiegiem.Do działania w instalacji CO trzeba sie starac o UPS-a z sinusem który jest dosyc kosztowny, Jednak niezawodnośc tez tu gra rolę - inaczej istnieje mozliwosc uszkodzenia instalacji przy wystapieniu duzych spadków temperatury.Zawsze trzeba sie liczyc z kontrola stanu akumulatorów i czesto (co kilka lat ) je wymieniac.Dzieki temu uniknie sie duzych kosztów napraw w wypadku awarii.
  • #8 2209236
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Faktycznie może tak być w przypadku tych silników że nie będą chodziły. U znajomego minimalnie obniżyłem napięcie UPSa (do 170V) i silnik pompy nie chciał ruszyć. :cry: Ale przy 192V chodzi.