Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Praca rewersyjna generatora synchronicznego

21 Sty 2006 11:59 1154 1
  • Poziom 39  
    Gdy kąt opóźnienia zapłonu w prostowniku tyrystorowym podłączonym do wzbudzenia generatora synchronicznego przekroczy 90*, to zachodzi praca rewersyjna. O co w tym chodzi?
  • Poziom 18  
    Ponieważ nie jestem pewien czy mam racje więc prosze o ewentualne korekty.
    Nie ma tu wprawdzie napisane ale sądze że tenże generator współpracuje z siecią. Myśle że zachodzi tu zjawisko polegające na tym, że napędzany odwzbudzony generator nie kręci się juz z prędkością synchroniczną. Ponieważ uzwojenie wzbudzenia tworzy obwód zamknięty przez prostownik tyrystorowy i kęci się ono z prędkością różną od synchronicznej w polu wytworzonym przez stojan, indukuje się w nim siła elektromotoryczna skierowana przeciwnie do napięcia prostownika i wymusza ona przepływ prądu w kierunku przewodzenia tyrystorów(praca falownikowa mostka)co oznacza że energia jest zwracana przez mostek do sieci go zasilającej. W związku z tym energia jest pobierana z sieci i oddawana przez uzwojenie wzbudzenia co jest odwrotne niż stan normalnej pracy generatora.