prostownik pali bezpiecznik

01 Lut 2006 22:02 1692 6
  • Poziom 14  
    witam. mam prostownik polskiej produkcji. lecz po podłączeniu do sieci bez podłączonego akumulatora jak i po podłączeniu pali bezpiecznik po przekręceniu pokrętła od amp. pozdrawiam.
  • Pomocny post
    Poziom 17  
    Witam. W prostowniku nie ma zbyt wielu elementów do sprawdzenia. Proponuję sprawdzić diody w prostowniku głownie ze względu na zwarcie. Jeżeli prostownik jest dobry to pozostaje transformator ewentualnie uszkodzona izolacja przewodów ew. przełącznika itp.
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    Sprawdź koniecznie DIODY prawdopodobnie masz tam zwarcie..
    Pozdrawiam
  • Pomocny post
    Poziom 15  
    Stawiam na diody, ew. sprawdź transformator organoleptycznie, czy czasem nie śmierdzi spalenizną
  • Pomocny post
    Moderator Samochody
    Jesli zwarcia dostały by diody to po podłaczeniu akumulatora, popłynal by taki prad ze z prostownika by dym poszedł odrazu, stawiam na właczniki przewody zasilajace lub transformator....
  • Pomocny post
    Poziom 19  
    Ale który pali bezpiecznik?Czy z pierwotnego czy z wtórnego.W pierwzym przypadku 100%zwarte pierwotne uzwojenie trafa a w drógim mogą to być diody jak i również wtórne trafa
  • Poziom 14  
    diody są ok. do wymiany transformator. pozdrawiam i zamykam temat.