S7 315 dokładanie modułu a profibus

SiQor 07 Feb 2006 19:57 1164 2
SterControl
  • #1
    SiQor
    Level 12  
    czy ktoś może mi powiedzieć, dalczego po dołożeniu kolejnego modułu wyjść cyfrowych, i po wgraniu nowej konfiguracji do sterownika, PLC wywala błąd profibusa(na profibusie podłączone są falowniki Danfossa)???

    Powiem tylo, że moduł jest sprawny, złączka do modułu jest ok, moduł jest zasilony.
  • SterControl
  • #2
    s95
    Level 17  
    Witam
    Skoro moduły masz sprawne, to takim razie błąd leży w konfiguracji hardware, lub softu.
    Wgraj najpierw konfigurację PLC i zobacz czy masz błąd, jeśli jest OK. to przyjrzyj się softowi.
    Przeanalizuj komunikat CP jaki jest wystawiony w czasie gdy jest stanie błędu.
    Zazwyczaj po komunikatach diagnostycznych można dojść co jest przyczyną błędu.
    Pozdrawiam
    S95
  • #3
    SiQor
    Level 12  
    znalazłem problem - leżał w pliku GSD.

    Brakowało plików GSD (odpowiedzialnych za konfigurację profibusa dla falowników )