Odwijanie transformatora. Czy to się opłaca? Można tak zrobić?

djanj 08 Feb 2006 14:52 4302 26
  • #1
    djanj
    Level 21  
    witam
    mam transformator 2x32VAC 600W, a potrzebuje 2x22-24VAC, czy oplaca sie go odwijac? i w ogole czy mozna? czy to niepogorszy jego parametrow (niezacznie buczec, czy cos innego), i czy ktos moglby oszacowac ile zwojow nalezaloby odwinac?
  • #3
    august_
    Level 27  
    Witam!
    Ja odwijałem taki malutki transformatorek... bo potrzebowałem 2,2V zamiast 12...
    Bardzo trudno jest zacząć odwijać, wszystko jest polepione, drut jest ostry..
    W moim przypadku było lepiej bo różnica napięć była duża - i przeciąłem drut w kilku miejscach zanim go wydłubałem.
    Nie wiem czy robiłbym to drugi raz..
    Twój przypadekjest trudniejszy, bo masz dwa uzwojenia, nie możesz odwinąć do końca tak jak ja, transformator masz większy i droższy...

    Chyba nie warto w to wchodzić...

    Dodano po 2 [minuty]:

    A w transformatorach chyba buczą blachy jak są poluzowane..
  • #4
    djanj
    Level 21  
    a czy niezmieni sie jego moc po odwinieciu?
  • #6
    grzeskk
    Level 34  
    prądu możesz wziąć tyle ile było, napięcie spadnie więc i moc spadnie
  • #7
    djanj
    Level 21  
    odwinolem to trafo, tylko mam pytanie, jak zwieram dwa wyprowadzenia uzwojenia wtornego, to pomiedzy tymi zwartymi a kazdym z dwoch pozostalych jest 24V, a pomiedzy tymi dwoma jakie powinno byc napiecie? 0V czy 2x24=48V? przy trafie niepodlaczonym do niczego. Bo pamietam ze w ktoryms miejscu ma byc to 48V, napewno bedzie juz za mostkiem i kondensatorami (bedzie troche wiecej bo kazde x 1.41) bo tam bedzie miedzy + a -, ale wlasnie jak to wyglada na samym trafie?
  • #9
    djanj
    Level 21  
    niewiem czy niezamieszalem z tymi kabelkami przy odwijaniu bo mam 4 przewody wychodzace z trafa tak jak na obrazku ABCiD, i niewiem jaka jest ich kolejnosc, tzn jedno uzwojenie to jest AD a drugie BC (zmierzone miernikiem), pomierzylem napiecia na tych przewodach i tak:
    A-D=24V
    A-C=24V
    B-D=24V
    B-C=24V
    A-B=0
    C-D=0
    Odwijanie transformatora. Czy to się opłaca? Można tak zrobić?
    czy tak powinno byc? czy cos jest zle? czy powinno byc napiecie miedzy pkt A-C i B-D? jesli jest dobrze to ktore uzwojenia mam polaczyc jako wspolne?
  • #10
    grzeskk
    Level 34  
    coś nie tak jeżeli uzwojenia to ad i bc to na tych powinno być 24V a na ab ac bd i cd 0V i po połączeniu ab lub ac na cd lub bd (zależy od początków i końców uzwojeń) powinno być 48V
  • #11
    djanj
    Level 21  
    niby taka prosta sprawa a jednak sie gdzies walnolem, pewnie przez to ze kazde z dwoch uzwojen wtornych jest nawiniete dwoma drutami, ale sprawdzalem to na przewodzenie i niby sie zgadza, a po podlaczeniu cos jest nie tak. czy ktos wie albo ktos przypuszcza gdzie moze byc blad?
  • #12
    august_
    Level 27  
    ..dobrze, że nie jestem z tych co mówią: "a nie mówiłem"?...

    Dodano po 25 [sekundy]:

    Co to znaczy, że coś jest nie tak?
  • #13
    djanj
    Level 21  
    co jest nietak pisze kilka postow wyzej z obrazkiem, pomiedzy uzwojeniami mam 24V a powinno byc 0
  • Helpful post
    #14
    august_
    Level 27  
    Aha, przepraszam, nie zauważyłem.
    A czy nie powinieneś połączyć końca jednego uzwojenia z początkiem drugiego?
    Np. D z B (lub C, zależy które jest początkiem, a które końcem), i wtedy będziesz miał:
    A --------------------------
    24V
    D ----- 48V
    B -----
    24V
    C --------------------------

    W skrócie: gdy połączysz te dwa uzwojenia szeregowo (zgodnie) to będziesz miał 48V - i będziesz miał wyprowadzenie środkowe. pomiędzy wyprowadzeniem środkowym, a górnym będzie +24V, a pomiędzy środkowym a dolnym -24V.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Ehh, coś mi ten rysunek nie wyszedł..
    Tu jest porządnie:
  • #15
    djanj
    Level 21  
    tak wlasnie powinno byc, ale u mnie jeszcze przed tym polaczeniem jest zle bo miedzy punktami AC i BD jest napiecie 24V a powinno byc 0 bo te uzwojenia nie sa polaczone, zreszta sprawdzalem to miernikiem, piszczalka i omomierzem i faktycznie nie sa polaczone
  • #16
    karol3
    Level 26  
    Witam .
    Proszę spróbować obciążyć w czasie pomiaru uzwojenie wtórne dowolną żarówką o napięciu wyższym od napięcia transformatora . Może być nawet żarówka 230V i wówczas proszę pomierzyć .
    Pozdrawiam nocnego "Marka" .
  • #17
    djanj
    Level 21  
    co uzyskam obciazajac trafo zarowka? podlaczyc ja do jednego uzwojenia czy po jednej zarowce na kazde uzwojenie?


    tak jak pisalem wczesniej kazde z dwoch uzwojen wtornych jest nawiniete dwoma przewodami, czy jesli je inaczej polaczylem tzn porownujac do fabrycznego nawiniecia, zamienilem po jednym przewodzie z kazdego uzwojenia (jeden przewod byl polowa uzwojenia 1 a teraz jest polowa uzwojenia 2) czy to ma jakiekolwiek znaczenie?
  • #18
    karol3
    Level 26  
    Witam .
    Proszę podłączyć żarówkę lub jakiś opornik pomiędzy wyprowadzenia oznaczone jako D i B na rys kol. august_ i pomierzyć spadek napięcia na nim . A najprościej proszę zwierać wyprowadzenia B i D przy podłączonym zasilaniu uzwojenia pierwotnego . Jeśli w czasie zwierania niezaiskrzy to można te punkty zewrzeć na stałe i wówczas jeśli została odwinięta odpowiednia ilość zwoi to wynik pomiarów będzie zbliżony do podanych przez kol. august_ i wszystko będzie ok.
    Pozdrawiam .
  • #19
    djanj
    Level 21  
    probowalem juz roznych polaczen, laczac oba uzwojenia AzB i CzD i nic sie niezmienilo, (nawet raz przez pomylke zwarlem jedno uzwojenie, dobrze ze przed trafem jest uklad do powolnego wlaczania trafa i w nim spalil sie rezystor, ale juz naprawilem). teraz sprobuje jeszcze raz odwinac izolacje i pomieszac z tymi polowkami uzwojen bo wydaje mi sie ze z tym moglem namieszac
  • #20
    karol3
    Level 26  
    Ponieważ uzwojenie jest nawijane 2 drutami równolegle aby przekonać się czy wszystko jest ok. , wystarczy rozdzielić druty w pkt . A i i D i sprawdzić czy obydwa mają przejścia to samo dotyczy pkt. B -C .
  • #21
    djanj
    Level 21  
    tak to sie zgadza, to bylo sprawdzone juz na poczatku. Skoro jest 0V a powinno byc 48V wg mnie wyglada to tak jakby te napiecia byly w takiej samej fazie bo wtedy roznica potancjalow jest 0 a powinny byc przeciwne w fazie? niech mnie ktos poprawi jesli sie myle, a jesli sie niemyle to co zrobilem ze napiecia na uzwojeniach maja taka sama faze?
  • Helpful post
    #22
    karol3
    Level 26  
    Jeżeli na wyprowadzeniach A-C niema napięcia ( po zwarciu D_B) to wystarczy zmienić miejscami podłączenie wyprowadzeń jednego z uzwojeń ; A- D lub B-C ( przyjmując oznaczenia z rys. kol. august_) .
  • #23
    djanj
    Level 21  
    tak wlasnie zrobilem i dziala, takze wielkie dzieki wszystkim :)
  • #24
    mariusz2580
    Level 2  
    Witam.
    Jeśli odwinę zwoje uzwojenia wtórnego (ma 38V) tak, aby uzyskać 29V, to czy coś się zmieni? Moc transformatora 150VA.
  • #26
    Tomq
    Level 38  
    Przepraszam za odgrzebywanie starego tematu, jednak nie ma sensu, żeby o jedno proste pytanie zakładać nowy.

    Mogę z transformatora toroidalnego 2x24V, 80VA odwinąć połowę uzwojenia wtórnego tak by uzyskać 2x12V? Tzn - wiem, że tak się da, wiem, że "moc" transformatora spadnie, tylko czy będzie to bezpieczne? Nie ma przeszkód natury technicznej lub BHP by przeprowadzić taką operację?
  • #27
    grzeskk
    Level 34  
    Jeżeli przeprowadzisz to starannie, nie poprzecinasz izolacji itp. to nie ma przeszkód.