Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Sterowanie pompą próżniową

lenherd 14 Lut 2006 14:00 4524 9
  • #1 14 Lut 2006 14:00
    lenherd
    Poziom 10  

    Potrzebny jest mi układ do sterowania pracą pompy próżniowej.
    płynnie nastawy w zakresie -1 do 0 bar.
    Przykład: wyłączenie pompy przy około -0,950mbar włączenie przy
    -0,100mbar. obecnie mam Wakuometr kontaktowy w którym są dodatkowe dwie wskazówki do ustalania tych zakresów.
    Może ma ktoś pomysł jak zastąpić taki wakuometr innym rozwiązaniem.
    Myślałem o presostatach ale nie mam pojęcia czy się do tego nadają.

    Bardzo proszę o poważne odpowiedzi ludzi znających się na temacie .Dziękuję

    0 9
  • #2 14 Lut 2006 17:33
    methodx
    Poziom 12  

    Presostaty nadają się pod warunkiem , że chcesz mieć raz ustawione wartości załączenia i wyłączenia.W przypadku częstych zmian nastaw kłopotliwe jest ustawianie presostatu, w przeciwieństwie do manometrów kontaktowych.

    0
  • #3 14 Lut 2006 19:01
    lenherd
    Poziom 10  

    Nastawy będą raczej stałe , jednak chciał bym mieć możliwość płynnego dobrania progów w podanym zakresie -1000 do około -200mbar.
    Może znasz jakiś odpowiedni presostat.

    0
  • #4 14 Lut 2006 21:56
    fobos
    Poziom 11  

    Witam
    Napisz jaką wydajność ma ta pompa.Może też znasz producenta lub typ
    np. BUSCH , LEYBOLD itp.
    Pozdrawiam

    0
  • #5 14 Lut 2006 23:08
    lenherd
    Poziom 10  

    próżnia końcowa (-998 mbar) 6m3/h wyroby niemieckie są fajne ale zabawa polega na tym żeby zrobić wszystko nie ponosząc wysokich kosztów. proponowano mi wakuometry kontaktowe z Niemiec w cenie od 800 do 1500 zł. a to jest już szajba totalna. Potrzebuje rozwiązania w granicy do 300zł.

    0
  • #7 15 Lut 2006 20:07
    and61
    Poziom 26  

    proponuje zastosować przetwornik ciśnienia wspólpracujący regulatorem wyskalowanym w jednostkach ciśnienia ,lenherd jeśli jesteś zainteresowany to jutro moge podać konkretne dane, ztego co pamiętam czujnik jest f-my JUMO a regulator Honeywell(UDC2000)pracują u mnie na piecu próżniowym

    0
  • #8 15 Lut 2006 21:58
    lenherd
    Poziom 10  

    And61, proszę podaj dokładne dane.

    0
  • Pomocny post
    #9 16 Lut 2006 18:13
    and61
    Poziom 26  

    witaj lenherd,tak jak obiecałem podaje ci dane aparatury pomiarowej ciśnienia (próżni)zastosowanej przy piecu :
    przetwornik ciśnienia f-my Jumo (podaje ci odrazu link do niego)
    http://jumo.com.pl/main.php?menu=produkty&id_rozdzial=5&id_produkt=90
    u mnie jest zastosowany z zasilaniem 11,5 - 30 V DC (wyjście 0- 10V)
    jako regulator zastosowano przyrząd f-my Honeywell UDC2000 (zas.230VAC,wej.0...10V,wyjście 2 przekaźniki)

    NIESTETY Z PRZEPROWADZONEJ ROZMOWY Z DORADCA TECHNICZNYM
    dowiedziałem się że UDC2000 jest wycofany a na jego miejscu jest UDC 2500.Są to przyrządy mikroprocesorowe do dowolnej konfiguracji

    podaje ci linki do tych firm
    http://jumo.com.pl/main.php?menu=kontakt
    http://www.honeywell.com.pl/automatyka_przemyslowa/akpia/produkty/regulatory/
    jeśli cenowo będą za drodzy to proponuje abyś poszukał ineresujących przyrządów w POLSKIEJ firmie
    APLISENS adres strony : www.aplisens.com.pl
    tam również są przetworniki i współpracujące znimi regulatory.
    na PW wysyłam ci pewne info,żeby nie zaśmiecać forum

    0
  • #10 23 Lut 2006 13:09
    lenherd
    Poziom 10  

    Dziękuje wszystkim za okazaną pomoc.
    Temat zamknięty.

    0