leszek N 25 Lut 2006 19:46 1640 4
REKLAMA
  • #1 2347488
    leszek N
    Poziom 13  
    Wiec jak wyzej po zainstalowaniu maszyny z tym falownikiem
    w rozdzielnicy IT pojawia sie sygnal o bledzie izolacyjnym
    po zgloszeniu do fabrykanta i zainstalowaniu nowego dalej to
    samo jesli ktos jusz to przerabial to prosze o rade
  • REKLAMA
  • #2 2352644
    ctdrives
    Poziom 13  
    Nie znam falownika Nord-a ale z mojego doświadczenia generalnie falowniki mogą powodować takie sytyacje w szczególności jeśli mają zainstalowany na pokładzie filtr RFI. Może on powodować znaczący upływ do ziemi. Aby to wyeliminować należy wyłączyć wewnetrzny filtr RFI i zainstalować zewnętrzny specjalny dla sieci 5-przewodowej. Lub poprostu zwiększyć nastawę zabezpieczenia upływowego w rozdzielni.
    Podstawowe pytanie to czy zabezpieczenie wyłącza zaraz po podaniu napięcia na falownik czy po starcie silnika. Jeśli po podaniu napięcia to patrz wyżej, jeśli po starcie silnika to dodatkowo może powodować to upływ izolacji kabli gdyż częstotliwość wyjściowa falownika (modulacji) jest rzędu kHz więc jest większy upływ niż przy zasilaniu z sieci.
  • REKLAMA
  • #3 2354498
    leszek N
    Poziom 13  
    wlacza sie zaraz po podaniu napiecia zeby byc pewny to go wymontowalem i podlaczylem samego efekt ten sam
    co do rozdzielni to moze zamaskowac prawdziwe przebicie jesli
    zmienie parametry
    wiec bede dzwonil do producenta o filtr RFI
    dzieki za podzielenie sie wiedza:D
  • REKLAMA
  • #4 2359616
    horus
    Poziom 11  
    po prostu przewody zasilajace ta maszyne sa za blisko innych obwodow i tu albo musisz zastosowac filtry od strony zasilania albo ekran,mam do czynienia z tymi falownikami i tez mialem przypadki takich bladow.dystrybutor tych przemiennikow to nord napedy Wieliczka.pozdrawiam
  • #5 2898532
    leszek N
    Poziom 13  
    obecnie wyszla nowa wersia z odlanczanym filtrem
    ale dalej to nie jest Telemecanique
    mysle ze nastepne maszyny bede sprawdzal pod wzgledem komponentow
    bo jak to bylo:D mimo szczerych checi bata z gowna nie ukreci
    temat zamkniety
REKLAMA