Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

UPS Orvaldi 400 wyłącza się przy obciążeniu?

czad comando 02 Mar 2006 11:00 3458 13
  • #1 02 Mar 2006 11:00
    czad comando
    Poziom 11  

    UPS Orvaldi 400 wyłącza się przy obciążeniu?
    UPS po włączeniu i podłączeniu do monitora wyłącza się i piszczy, natomiast bez obciążenia działa jakieś 5 minut dając sygnał co jakieś 15 sekund, a później się wyłącza. Bezpiecznik jest ok. Może ktoś się spotkał z czymś takim proszę o pomoc.

    Pozdrawiam czad comando

    0 13
  • #2 02 Mar 2006 12:32
    gart62
    Poziom 31  

    Witaj!
    Prawdopodobnie akumulator do wymiany lub uszkodzony układ ładowania akumulatora i jest on niedoładowywany.
    Pozdrawiam.

    0
  • #3 07 Mar 2006 08:12
    czad comando
    Poziom 11  

    Raczej uszkodzony układ ładowania, bo jak podłącze go bez obciążenia to pika co jakieś 15 sekund i po jakichś 5 minutach klap wyłącza się. Ale niby przejrzałem płytkę i wszystko w porządku. Muszę znaleźć schemat do niego wtedy jeszcze może coś znajdę...

    0
  • #4 07 Mar 2006 14:03
    Tommy82
    Poziom 39  

    Ile ma ten UPS może AKU już po prostu do wymiany UPS je ładuje, ale maja za mala pojemność i po 5 min klękają i wszystko w temacie. Jeśli by nie były ładowane to po pewnym czasie były by po prostu dętka i nie trzymałyby nawet 5 min. Wydaje mi się, że UPS je doładowuje normalnie, ale pojemność AKU starcza właśnie na 5 min...

    0
  • #5 09 Mar 2006 10:03
    czad comando
    Poziom 11  

    jeżeli dobrze rozumie to powinien je naładować i normalnie działać bez obciążenia a on piska i się wyłącza. Więc jaki układ sprawdzi ci czy akumulator jest dobry, może zmierzyć jedynie napięcie a po podłączeniu obciążenia mógłby się dopiero wyłączyć. Podejrzewam uszkodzenie jakiegoś układu pod wpływem przepięcia.

    0
  • #6 09 Mar 2006 14:04
    gart62
    Poziom 31  

    Napisaliśmy z Tommy82 o usterce, która najczęściej się zdarza, zwłaszcza jeśli akumulator ma więcej niż dwa lata. A Ty krążysz wokół układu ładowania i nie myślisz nic o akumulatorze. Stare akumulatory Będziesz długo ładował, ale nic to nie da, bo im spada pojemność.

    Spróbuj pożyczyć skądś akumulator lub zamiast niego podłączyć zasilacz prądu stałego na próbę. Tylko rób to ostrożnie i ustaw dokładnie napięcie z zasilacza.
    Pozdrawiam.

    0
  • #7 01 Kwi 2006 18:02
    czad comando
    Poziom 11  

    Dobrze ale według mnie akumulator który ma przerwę czyli nie da się go naładować powinien się ładować i ładować ale nie przekazywać napięcia na wyjście, ale UPS robi klap więc to niemożlie.
    Drugie akumulator ma zwarcie to nie ładuje się wogóle więc powinien wywalać za każdym razem bezpiecznik z przeciążenia.

    Po trzecie akumulator posiada jakieś tam napięcie więc nie jest raczej uszkodzony.

    PZDR...

    0
  • #8 01 Kwi 2006 21:42
    olcha0098
    Poziom 28  

    Podłącz żarówke 12V i zobacz czy akumulator pociągnie. Jeżeli padaczka, to spadnie ci napięcie na aku. i żarówka przestanie świecić. Tylko najpierw odłącz akumulator od UPS'a.

    0
  • #9 02 Kwi 2006 10:31
    syrzk
    Poziom 13  

    Po trzecie akumulator posiada jakieś tam napięcie więc nie jest raczej uszkodzony.
    Większość akumulatorów uszkodzonych posiada jakieś tam napięcie, ale w Twoim przypadku raczej ewidentnie wina leży po stronie AKU. Tak jak moi przedmówcy uważam, że AKU są stare i nie mają pojemności.

    To że napięcie mają 12V to o niczym nie świadczy skoro pod obciążeniem UPS się wyłącza. Żeby być pewnym postąp tak jak pisze olcha009 żarówka 12V/10W napisz jak długo świeciła.

    0
  • #10 02 Kwi 2006 11:02
    olcha0098
    Poziom 28  

    Pewnie wogóle nie zaświeci bo napięcie spadnie do 3V :)

    0
  • #11 02 Kwi 2006 17:53
    syrzk
    Poziom 13  

    Kolego olcha 0098 nie przesadzaj jeżeli pod obciążeniem nawet monitora podtrzymał przez 5 minut to żarówka 10W powinna jakiś czas poświecić nie będzie to długo, ale z 20 minut?

    0
  • #12 02 Kwi 2006 18:50
    olcha0098
    Poziom 28  

    czad comando napisał:
    Ups po włączeniu i podłączeniu do monitora wyłącza się i piszczy, natomiast bez obciążenia działa jakieś 5 minut dając sygnał co jakieś 15 sekund a później się wyłącza. Bezpiecznik jest ok. Może ktoś się spodkał z czymś takim proszę o pomoc.


    A gdzie tu masz że podtrzymał monitor?

    0
  • #13 02 Kwi 2006 20:51
    syrzk
    Poziom 13  

    Masz rację źle odczytałem post.

    0
  • #14 03 Kwi 2006 02:58
    Artur k.
    Admin grupy audio

    Witam

    Tak jak piszą przedmówcy najprawdopodobniej winny jest akumulator.

    A teraz troche o dźwiękach które on wydaje.
    Ciągły dźwięk jaki występuje po podłaczniu monitora może świadczyć o przeciążeniu UPS-a ( u mnie jest ten sam problem mam UPS-a 500W i monitor 21 cali ).
    Dźwięk przerywany jaki występuje podczas pracy bez obciążenia oznacza, że urządzenie pracuje na zasilaniu bateryjnym (innymi słowy, ze zniknęło napięcie w gniazdku).
    Bardzo często częstotliwosc "przerywania" dźwięku sie zwiększa i przechodzi w dźwiek ciągły - świadczy to o stanie naładowania akumulatora. Im krótszy dźwięk tym mniej czasu zostało do wyczerpania aku.

    Myśle że kolega zrozumie dlaczego jego UPS wydaje takie, a nie inne dźwięki i spróbuje podłaczyć nowy akumulator nie zapominając o tym ze musi sie on naładować :).

    Pozdrawiam[/url]

    0
  Szukaj w 5mln produktów