Załączanie silnika triakiem.

prokopcio 07 Mar 2006 22:53 1656 5
  • #1 07 Mar 2006 22:53
    prokopcio
    Poziom 29  

    Witam.

    Czy mogę bez problemu włączać/wyłączać triakiem 4A lub 6A silnik klatkowy 350W / 230V AC z kondensatorem poprzez moc3021 (bez synchronizacji z zerem sieci) wg aplikacji producenta MOC3021 do sterowania indukcyjności? Jeśli tak to czy będzie potrzebne chłodzenie (radiator) triaka? A jak jest z silnikami szczotkowymi?

  • #2 07 Mar 2006 23:28
    fuutro
    Poziom 43  

    Radiator na pewno się przyda. Silniki indukcyjne mają tę niezawsze mile widzianą cechę że podczas rozruchu pobierają kilka...kilkunastokrotnie większe prądy niż nominalne, zwłaszcza gdy są już obciążone. Jeśli uda ci się włączyć silnik w zerze to czemu nie? Jednak pokusiłbym sie z zmajstrowanie triaka tak z 10A.

  • #3 09 Mar 2006 19:41
    Andmit
    Poziom 16  

    załczanie w zerze stosuje sie do obciażeń rezystancyjnych( grzałki), natomiast załączenie w zerze indukcyjności jest b.niekorzystne - dlatego stosuje się łączniki niesynchronizowane - załaczenie nastepoje w przypadkowym momencie , a więc również w zerze ale jest to przypadek

    Dodano po 33 [sekundy]:

    załczanie w zerze stosuje sie do obciażeń rezystancyjnych( grzałki), natomiast załączenie w zerze indukcyjności jest b.niekorzystne - dlatego stosuje się łączniki niesynchronizowane - załaczenie nastepoje w przypadkowym momencie , a więc również w zerze ale jest to przypadek

  • #4 09 Mar 2006 23:06
    Arnold_S.
    Poziom 26  

    Triaki lubią "padać" przy rozruchach... ;-)

  • #5 10 Mar 2006 10:25
    ryszardon
    Poziom 20  

    Kolego Prokopcio możesz spokojnie zał/wył silniki klatkowe jak i komutatorowe triakiem.Do A1 i A2 triaka dołacz dwójnik złożony z rezystora i kondensatora np:100nF/630V i 100R/1W.Pozdrawiam

  • #6 11 Mar 2006 14:57
    agaudio
    Poziom 21  

    Ja bym to wolał zrobić na 2- ch tyrystorach jest to pewniejsze i można dostać tyrystory na napęcie minimum 800V bo to jest ważne w tym przypadku.

 