PT100 co 1 stopień. Tabelka zawierająca wartości rezystancji PT100.

Marcin8051 08 Mar 2006 12:36 15665 16
  • #1 08 Mar 2006 12:36
    Marcin8051
    Poziom 19  

    Czy ma ktoś tabelke albo linka do strony gdzie można by znaleść wartości rezystacji PT100 co 1 stopień mam taką co 10 ale to przeliczać to trochę kłopotliwe

    0 16
  • #4 08 Mar 2006 13:47
    marbac
    Poziom 15  

    Poczytaj sobie to: http://www.limatherm.pl/czujniki/teoria/czujniki_platynowe/czujniki.html
    Upraszczając to co tam jest napisane, można napisać, że przyrost temperatury czujnika o 1°C, powoduje przyrost jego rezystancji o 0,385055Ω. Możesz teraz sobie wyliczyć rezystancję Pt-100 dla dowolnej temperatury.
    Np. dla 11°C rezystancja czujnika wyniesie:
    100+(11x0,385055)=104.235605 Ω

    0
  • #5 08 Mar 2006 17:01
    methodx
    Poziom 12  

    Mam prawdopodobnie charakterystykę dla Pt100 co 0,1 stopnia jutro sprawdzę. Jaki zakres temperatury jest ci potrzebny, gdyż całość to kilka kartek.

    1
  • #6 08 Mar 2006 20:39
    bonanza
    Spec od Falowników

    Wystarczy zrobić tabelkę w excelu, co 10 stopni wpisać wartość z mądrych ksiąg, a w resztę kratek wzór na interpolację i policzy się samo!

    0
  • #7 09 Mar 2006 08:02
    Andmit
    Poziom 16  

    Nie wiem do jakich celów potrzebna ta charakterystyka, ale proszę pamiętać, że nie jest to charakterystyka liniowa - stąd stosowanie linearyzacji w dobrych przetwornikach temperatury. A czy wysłane przeze mnie charakterystyki nie dotarły?

    0
  • #8 09 Mar 2006 17:04
    and61
    Poziom 26  

    methodx napisał:
    Mam prawdopodobnie charakterystykę dla Pt100 co 0,1 stopnia jutro sprawdzę. Jaki zakres temperatury jest ci potrzebny, gdyż całość to kilka kartek.
    Jednak z tym o,1 stopnia to chyba nie możliwe, spotykałem się z różnymi tabelami, ale najbardziej dokładna to była co 1°C.

    1
  • #9 09 Mar 2006 19:29
    Andmit
    Poziom 16  

    Polska Norma podaje charakterystykę co 1 °C i innych nie ma.

    0
  • #10 10 Mar 2006 15:36
    methodx
    Poziom 12  

    Są dokładne tabele (przykład w załączniku Pt500_1.gif).

    A w załączniku z excela (Pt100.xls) każdy może sobie stworzyć dla własnych potrzeb charakterystykę dla Pt100 lub Pt500 co np0,1 C lub odczytywać temp po wpisaniu oporności jest to zrobione w oparciu o normę, kto nie wierzy to proszę sprawdzić w normie

    0
  • #12 10 Mar 2006 21:02
    methodx
    Poziom 12  

    To nie są wydumane charakterystyki tylko w oparciu o normy.
    Ja siedzę w pomiarach i w przepisach dość dawno ale nie wszyscy

    Cytat:
    and61 napisał:
    Mam pytanie dotyczące istnienia przepisów (gdzie mozna je znaleśc)regulujących wykonywania prac i wystawiania świadectw wzorcowania aparatury pomiarowej (czujniki i mierniki temperatury i inne).
    obecnie w zakładzie w którym pracuje wykonuje tego typu prace ,ale pracodawca chce rozwinąć w/w usługę poza teren firmy.
    pozdrawiam i dziękuje za informacje

    0
  • #13 11 Mar 2006 06:46
    and61
    Poziom 26  

    :arrow: methodx nie ma co się obrażać, chodzi mi tylko o to, że w pomiary co 0,1°C w przemyśle są bezsensowne. Tolerancję temperatur na wydziałach obróbki cieplnej mają większe tolerancje. Tego typu wiedza może być jedynie niezbędna przy budowie przyrządów pomiarowych i może w jakiś laboratoriach, a Marcin8051 w sumie nie napisał do czego jest mu to potrzebne...

    0
  • #14 11 Mar 2006 11:32
    methodx
    Poziom 12  

    Dopuszczalna odchyłki dla Pt100 dla np. 100°C wynoszą:
    kl A :± 0,13 Ω lub ± 0,35 °C
    kl B :± 0,30 Ω lub ± 0,80 °C

    0
  • #15 11 Mar 2006 15:49
    and61
    Poziom 26  

    To są wiadomości urzędowe, ale jeśli w technologii masz 155°C +/-5°C to te odchyłki nie są brane pod uwagę. Przy piecach wannowych lub suszarniach SEL ważne jest utrzymanie temperatury we wspomnianej przeze mnie tolerancji, w czasie pracy tych urządzeń .Ty kolego patrzysz na to ze strony laboratorium, ja zaś ze strony serwisu urządzeń grzejnych, i tu się troche rozmijamy. Dalsze rozmowy na te tematy możemy prowadzić przez gg bo to szkoda zaśmiecania forum...

    0
  • #16 11 Mar 2006 19:40
    Jerzy Węglorz
    Poziom 38  

    Zobacz tu:
    http://www.elfa.se/pl/fakta.pdf,,
    kliknij na Tech.inf.pdf, w części "nieco teorii" wejdź na stronę 109, tam jest równanie na oporność Pt100 w/g normy EN60751 (ITS90). Wsadź wzór do Excela i możesz sobie wygenerować tabelkę z dowolnym krokiem - 1 stopień, czy 0,333 stopnia - jak kto chce.

    0
  • #17 27 Maj 2015 17:08
    lazik7
    Poziom 1  

    Po co tabelka - masz kod który od razu liczy:

    //#####################################

    w c (urzywam na adruino):

    double Pt100_zakres_0_800(double R)
    {

    // A*t**2+B*t+1-R/R0

    double a = -5.775e-7;
    double b = 3.9083e-3;

    double R0 = 100.;

    double c = 1.0 - R/R0;

    double delta = pow(b,2)-4.0*a*c;

    return (-b+pow(delta,0.5))/(2.0*a);
    }


    //#####################################

    lub w pythonie dwie wersje:

    import scipy.optimize as so
    import numpy as np

    def Pt_zakres_0_800(R, R0 = 100.):

    A = 3.9083e-3
    B = -5.775e-7

    return so.fsolve(lambda t: B*t**2+A*t+1-R/R0, 100.)[0]


    //---------------------------- ta nie potrzebuje scipu i numpy


    def Pt_zakres_0_800_z_rownania_kwadratowego(R, R0 = 100.):

    # A*t**2+B*t+1-R/R0

    b = 3.9083e-3
    a = -5.775e-7
    c = 1.-R/R0

    delta = b**2 - 4*a*c

    return (-b+delta**0.5)/(2.*a)

    0