Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Duży transformator, a mała moc z obliczeń???

stefcio 11 Mar 2006 09:27 1569 9
  • #1
    stefcio
    Level 21  
    Witam.
    Jak obliczyć moc takiego transformatora?
    Waga prawie 3kg.
    gabaryty rdzenia:
    Wysokość – 6,4cm
    Długość – 8cm
    Szerokość – 7,6cm
    Boki rdzenia wewnątrz to około 2,7cm i 3,5cm.
    Z obliczeń wychodzi jakieś 60W ale jak na prawie 3kilowe monstrum to chyba cos nie tak z tymi obliczenia.
    Jak mam go obliczyć?
  • #2
    jacekko63
    Level 31  
    Witam! Nie waga tranformatora ma wpływ na wielkość mocy przenoszonej choć jest trochę powiązana.Otóż prosto tłumacząc laikowi(sorry)moc jest sciśle powiązana z przekrojem rdzenia oraz rodzajem blach z jakich jest wykonany.W Twoim przypadku przekroju poprzecznego kolumny środkowej ,a składa się z blach EI.Otóż gabaryty można wyciągnąć w drugą stronę a moc nie wzrośnie w przeciwieństwie do ciężaru.
  • #3
    stefcio
    Level 21  
    Czyli to jest tylko 60W?
  • #5
    maciekmx
    Level 14  
    Podpinam się pod pytanie... Czy ten wzór: 2500/opór jest jakoś sprawdzony?? Bo mój Grundig (którego za czorta nie moge sprawdzić jaką ma moc) ma opór na sieciowym 7ohm.... A waży trochę więcej... Czy to możliwe żeby wyciągał ok 350Wat??:D
  • #6
    stefcio
    Level 21  
    Nie słyszałem o tym sposobie (2500/Ohm) ale sprawdziłem na kilkunastu transformator i działa.
    Dziękuje za odpowiedz.
  • #7
    Ptolek
    Level 36  
    Obliczasz przekrój według tego 3,5x2,7cm ? Bo na zdjęciu mi to wygląda inaczej, bierzesz szerokość środkowej kolumny x długość środkowej kolumny (po prostu przekrój fragmentu rdzenia obejmowanego przez uzwojenie, ale patrzysz na powierzchnię przekroju od góry, od zółtej nalepki), czyli u ciebie to drugie będzie raczej 7,6 albo 8cm (z opisu nie mam pojęcia co jest co). Przypuszczam, że będzie 2,7 x 7,6 cm co daje około 270W, trafo jednak ma dziwne proporcje i moc pewnie będzie trochę mniejsza.
  • #8
    _jta_
    Electronics specialist
    Dla transformatorów małej mocy (do 100W) przyjmuje się spadek napięcia pod obciążeniem
    10% na skutek oporności uzwojeń - to pozwala policzyć moc jak się zmierzy tę oporność.
    Dla mocy 100-1000W spadek napięcia ma być 5%, więc zamiast 2500 należy przyjąć 1300.
  • #9
    fuutro