Bezpiecznik o jakiej mocy

bodziu_r 19 Mar 2006 16:12 6084 7
  • #1 19 Mar 2006 16:12
    bodziu_r
    Poziom 9  

    Chciałbym sie dowiedzieć jaki bezpiecznik mam zamontować (ile amper? ) jeżeli chce podłączyć silnik o mocy 15kw.Zabezpieczenie przed licznikowe jest 32A

    0 7
  • Pomocny post
    #2 19 Mar 2006 17:22
    bogdand
    Poziom 17  

    Witam, nie wiem czy wolno ci taki silnik podłączac do sieci, ma dużą moc a ty masz zapewne przydział do kilku kilowatów.
    Przybliżoną wrtość prądu znamionowego dla siloników zasilanych z sieci trójfazowej o napięciu 400V wyznaczyć można mnożąc moc znamionową w kW przez dwa. Tak że twój silnik będzie pobierał ok 30A. Pasuje tutaj zastosować zabezpieczenie nadprądowe np:S303 C32A.

    Dodano po 1 [minuty]:

    A może ci się pomyliło i chodzi o silnik o mocy 1.5kW?

    0
  • #3 19 Mar 2006 17:36
    elekt40
    Poziom 10  

    Witam.
    Na stronie www.moeller.pl jest programik do obliczania zabezpieczeń silników.
    Trzeba zastosować zabezpieczenie zwarciowe:

    I ≥ i÷Λ
    I-prąd znamionowy bezpiecznika
    i-początkowy prąd rozruchowy silnika
    A-współczynnik trudności rozruchu

    zakładając że jest to silnik klatkowy trzeba przyjąć:
    i=6×prąd znamionowy silnika(dla rozruch bezpośredni)
    i=2×prąd znamionowy silnika(dla rozruch przełcznikiem gwiazda trójkąt)

    dla sposobu rozruchu:
    A=2,5 lekki
    A=2 ciężki
    A=1,6 bardzo ciężki

    Powinno zastosować się też zabezpieczenie przeciążeniowe chroniące silnik przed spaleniem dobierając wyzwalacz termiczny wg. wzoru

    I=1,1×prąd znamionowy silnika

    Pozdrawiam.

    0
  • #4 19 Mar 2006 18:13
    seta1
    Poziom 27  

    Witam
    Trzeba napisać coś więcej o tym silniku. Na przykład jeśli napięcie zasilania wynosi 380V to uzwojenia silnika muszą być
    połączone w "gwiazdę". Prąd fazowy silnika wynosi wtedy koło 28A. Jeżeli
    napięcie sieci zasilania wynosi 230V, uzwojenie musi być połączone w
    "trójkąt". Prąd fazowy wynosi wtedy koło 48A.

    0
  • #5 19 Mar 2006 21:24
    bodziu_r
    Poziom 9  

    Za wszystkie odpowiedzi serdecznie dziękuje i pozdrawiam
    W tej chwili Jeszcze nie znam dokładnych danych tego silnika ale ma on byc zamontowany w rozdrabniaczu bijakowym ssąco-tłoczącym.

    0
  • #6 20 Mar 2006 22:41
    DetiXX
    Poziom 15  

    Ehh, bezpiecznik tu się nie nada .. - rozruch tego silnika może być nawet ponad 100 A, a więc bezpieczniki jakie koledzy podawali się bedą nadpalały aż w końcu trzeba bedzie wymieniać wkładki co 3 włączenia.

    Zastosuj wyłącznik nadprądowy o stosownej charakterystyce.

    0
  • #7 20 Mar 2006 22:48
    bogdand
    Poziom 17  

    A kto tutaj mówi o wkładkach topikowych? Ja przynajmniej mam na myśli zabezpieczenia typu S.

    0
  • #8 08 Sie 2006 19:44
    bodziu_r
    Poziom 9  

    Dziękuje uprzejmie za wszystkie odpowiedzi :)
    Maszyne z tym silnikiem juz zakupiłem i napisano w instrukcji że dla tego silnika o mocy 15 kW gdzie jest włącznik Y/Δ należy zainstalować bezpiecznik nadpradowy zwłoczny o mocy 35A .

    0