logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

UPS Ever Net 2200 DPC - niskie napięcie ładowania akumulatorów 12V 7Ah

Darkdarkman 22 Mar 2006 18:36 5568 34
Najlepsze odpowiedzi

Dlaczego UPS Ever Net 2200 DPC ładuje cztery akumulatory 12 V 7 Ah zbyt niskim napięciem i prądem oraz reaguje na podłączenie wentylatora?

Najbardziej prawdopodobna przyczyna to uszkodzenie układu ładowania, a nie same akumulatory: najpierw sprawdź sprawne ogniwa, potem regulator prądu ładowania, dzielnik/potencjometr od pomiaru napięcia i scalak Viper100A na małym radiatorze [#2445296][#2446333][#2446525] W tym UPS-ie prąd ładowania może też zależeć od obecności i obrotów wentylatora, więc warto sprawdzić oryginalny wentylator oraz jego podłączenie, bo podmiany dawały różne wyniki [#2946049][#2947612] Jeśli po tych testach nadal masz około 45–46 V i tylko 0,1–0,2 A, z tej samej serii napraw wynika też trop w postaci transformatora z zwartymi czterema zwojami na pierwotnym [#3076648]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 2444925
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Witam wszystkich.
    Mam mały problem z dość dużym UPSem.
    Jest to 4 akumulatorowa bestia o mocy 2200VA. Akumulatory 12V 7Ah połączone szeregowo.
    OD jakiegoś czasu UPS przestał ładować akumulatory.
    Konkretniej podaje na nie napięcie około 45-46V (moim zdaniem powinno być więcej niż 50V), ale prąd ładowania wynosi w granicach do 200mA.
    Zauważyłem pewną korelację między tym czy wiatrak jest podłączony wewnątrz czy nie. W przypadku dolączenia go, prąd ładowania nie przekracza 100mA, przy podłączeniu go dochodzi do 200mA, a przy włączeniu drugiego równolegle udaje się osiągnąć do 0,5A, co pomijając już nawet że jest to kuriozum i tak nie jest wartością prawidłową - przy 7Ah prąd początkowy powinien być w granicach 0,8A.

    W materi przetwornic napięcia i zasilaczy bezprzerwowych nie czuję się najlepiej. Nie posiadam również schematu ani instrukcji serwisowej do tego sprzętu, tak więc poruszam się jak pijane dziecko we mgle.
    W związku z powyższym proszę o jakieś sugestie i wskazówki.
  • Pomocny post
    #2 2445296
    mk20
    Poziom 26  
    Posty: 1025
    Pomógł: 50
    Ocena: 31
    Najpierw podłącz sprawne aku lub spr. stare bo nic o nich nie piszesz.
  • #3 2446142
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Moje niedopatrzenie. Na akumulatorach wyjętych z dwóch Fideltroników 700VA zasilacz działa - tzn. podtrzymuje zasilanie do rozładowania tych aku, po ponownym podaniu napięcia sieciowego teoretycznie przechodzi w tryb ładowanie, ale tak jak pisałem wyżej 46V 0,1 0,2A.

    Zresztą akumulatory, które z tego Evera wyjąłem są praktycznie nowe, a włożone do Fideltronika są poprawnie ładowane prądem 0,85A...
  • Pomocny post
    #4 2446333
    KW
    Poziom 21  
    Posty: 649
    Pomógł: 20
    Ocena: 56
    Schematu z całą pewnością nie zdobędziesz. Zobacz jak jest zrobiony regulator prądu ładowania. W mniejszych UPSach EWERA był bodaj że na LM317 lub 314. Ponadto prąd ładowania zależy od napięcia na akumulatorach. Może jest uszkodzony dzielnik lub potencjometr w takim dzielniku z którego jest brana informacja o tym napiciu.
    Ciekawe w rozwiązaniach EWERA było to, że taki scalaczek był na bardzo małym radiatorze i jak twierdzili ich konstruktorzy nie szkodziło to w niczym, bo on miał własne zabezpieczenie termiczne. Znaczy to, że jak się zagotował, a zagotować się musiał po wyładowaniu akumulatorów przy dłuższej pracy bateryjnej, to sam się wyłączał na skutek wysokiej temperatury. Cienkie plastikowe podkładki na mocujących go śrubach miękły pod wpływem temperatury i po pewnym czasie scalaczek sobie tylko był obok radiatora, ale nie dociśnięty.
  • #5 2446364
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Do pewnego stopnia dałem ciała, bo niedokładnie obejrzałem płytkę.
    Ano rozleciał się jakiś scalak w obudowie TO-220. Nomen omen przymocowany do małego radiatora poprzez plastikową przekładkę.
    5 nóżek, napis się zdezintegrował na druku obok układu napisane jest Viper 100A.

    Scalony sterownik?
  • Pomocny post
    #6 2446525
    KW
    Poziom 21  
    Posty: 649
    Pomógł: 20
    Ocena: 56
    No to jesteś w domu. Poszukaj jego danych w internecie. Możesz mieć jednak trudności z kupieniem. Ja poszukiwałem kiedyś innych wiperów ale były dostępne w innych obudowach niż ja potrzebowałem. To stosunkowo nowy wynalazek i w konkretnej wersji może być produkowany dla konkretnego użytkownika.
  • #7 2447109
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Zauważyłem, po ilościw yników w googlach.
    Są jakieś zamienniki?
  • Pomocny post
    #8 2447345
    KW
    Poziom 21  
    Posty: 649
    Pomógł: 20
    Ocena: 56
    Tego nie wiem, musisz szukać.
  • #9 2448651
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Kończąc temat - szajbka pt. Viper100A jest dostępna w detalu - koszt około 20zł.


    [edycja 19:00]
    Moja radosć była przedwczesna.
    Postęp można zauważyć o tyle, że świeci się dioda od ładowania aku.
    Prąd ładowania póki co w granicach 0,5A ale napięcie nadal 45V.
    (przy 4 aku po 12V)

    [edycja2 19:40]
    Prąd dość szybko spada. W tym moemencie jest już 0,38A

    [edycja3 20:14]
    No to mam 0,1A. Coś czuję, że nic z tego nie będzie
  • Pomocny post
    #10 2945700
    aqqman
    Poziom 12  
    Posty: 47
    Pomógł: 3
    Witam
    mam taki sam model upsa na warsztacie wlasnie
    rowniez nie laduje (wcale), po zaniku napiecia sieci przelacza na aku , falownik dziala na nowych akumulatorach chociaz dosc mocno brzeczy trafo - ale moze tak ma byc.
    Spalone rezystory r328 r 329 (3,3 om 5 W - chyba) po ich wymianie przy wetknieciu zasilania z sieci (przy pracy na akumulatorach) nastepuje ich wybuch, polprzewodniki posprawdzalem - ok (sterujace przekaznikami), przekazniki - ok, kondensatory - ok
    Czy ktos zajmowal sie serwisowaniem tego sprzetu, moze ktos ma jakies sugestie?

    Pozdrawiam
  • #11 2946049
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Gwoli wyjaśnienia a propos mojego sprzętu.
    Problem chyba zlokalizowałem - zasilacz uzależnia prąd ładowania od obecności i obrotów wentylatora.

    Niestety nie wiem na jakiej zasadzie on te obroty ustala, a znalezienie identycznego sprawnego wentylatora jest bardzo trudne.
  • #12 2947023
    KW
    Poziom 21  
    Posty: 649
    Pomógł: 20
    Ocena: 56
    Moim zdaniem jest odwrotnie. To obroty wentylatora są zależne od prądu ładowania. Tak jest w wielu sprzętach na przykład wzmacniaczach audio. W zależności od poziomu wysterowania zmieniają się obroty wentylatora.
    Nie czytałem teraz tego postu od początku, ale prąd ładowania w UPSie zależy od napięcia akumulatora. Więc jak akumulator się naładuje to prąd spada, bo przecież musi płynąć przez cały czas pracy sieciowej i gdyby nie zmniejszał swojej wartości to rozwalił by akumulator.
  • #13 2947612
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Z poziomem naładowania akumulatora zgadza się.
    Ale poprzedni wniosek opieram na tym, że kombinując z różnymi wentylatorami i łącząc je zeregowo lub rónolegle prąd ładowania zmienia się i to w dość szerokim zakresie.
    Obecnie poluję na oryginalny wentylator.
  • Pomocny post
    #14 2966226
    aqqman
    Poziom 12  
    Posty: 47
    Pomógł: 3
    przepraszam... moze ktos potwierdzic wartosci tych rezystorow r328 r 329?
    3,3 om ?? bo slabo widoczne sa na tych zniszczonych...
  • Pomocny post
    #15 2976049
    aqqman
    Poziom 12  
    Posty: 47
    Pomógł: 3
    heh no tak widze ze ozywilem dyskusje sprzed 5 miesiecy ale nikt nie jest w stanie mi pomoc :D
    thx w kazdym razie
  • #16 3033607
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Jutro sprawdzę i podam.
    Prosiłbym o podanie typu i paramtrów wentylatora ze swojego UPSa :)
  • #17 3038242
    aqqman
    Poziom 12  
    Posty: 47
    Pomógł: 3
    napisy na wentylatorze:
    KD2412 PTS3-6A
    DC 24V 3,1W

    swoją drogą to tak jakoś wydaje się dziwne i wierzyć mi sie nie chce w tą teorię z wentylatorem ...jakoś do mnie nie przemawia :S
  • #18 3038298
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Niestety na płytce mojego zasilacza rezystory są wybitnie inaczej numerowane.
    Jedyne rezystory 5W 3,3 Ohma są usytuowane pomiędzy dwoma przekaźnikami i oznaczone jako R93 i R94.
  • #19 3040876
    aqqman
    Poziom 12  
    Posty: 47
    Pomógł: 3
    tak, pomiędzy przekaźnikami, zapewne chodzi właśnie o te :|
    więc jednak 3,3 oma, w takim razie postawiłbym na trafo albo sterowanie
    trafo bardzo głośno pracuje przy zasilaniu z akumulatorów , jak pisałem
    może jeszcze sprawdze pobór prądu jak przystosuje miernik bo 10 amperowy w szereg wariuje...hm
    czy to aby normalny objaw gdyby bez obciążenia na wyjściu ciągnął ponad 10A z akumulatorów?

    Inna rzecz która mnie nieco zastanawia po wymianie rezystorów, to po wetknięciu wtyczki do sieci (gdy ups pracuje na akumulatorach) następuje bum! (rezystory) i wypada bezpiecznik w rozdzielni (B 16) natomiast topik w upsie pozostaje cały. Nie pamiętam jaką ten topik ma wartość , z pewnością dużo mniej niż 10A, ale nie ma śladów żadnego 'licowania' itp.
  • #20 3040889
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Bez obciazenia?
    Gdzieś musi być jakieś zwarcie.
  • #21 3040945
    aqqman
    Poziom 12  
    Posty: 47
    Pomógł: 3
    w sumie miejsc ewentualnego zwarcia nie jest wiele jeśli dodać do tego fakt że ze spalonymi rezystorami (wylutowanymi) on niby zachowuje się normalnie pozatym że nie ładuje akumulatorów .
    - układ ładowania po ogólnych oględzinach i pomiarach wygląda ok
    chyba że coś przeoczyłem ale to jeszcze raz sprawdzę...
  • #22 3040955
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Ja niestety w temacie falowników i przetwornic napięcia za dobrze się nie czuję. Niemniej jednak sprawdziłbym, czy pomiędzy radiatorami, a wszystkimi elemtami w obudowach To-220 nie uległy zniszczeniu plastikowe przekładki izolacyjne, i czy wszędzie tkwią izolacyjne tuleje na śruby.
  • #23 3040985
    aqqman
    Poziom 12  
    Posty: 47
    Pomógł: 3
    ok, te przekładki powymieniam tak chyba będzie najlepiej
    chociaż omomierzem nic nie pokazało. Tak czy inaczej byłbym zadowolony gdyby się okazało że trafo jest ok, nie mam nic do wykrywania zwarć w uzwojeniach ale wydaje mi się że przy zwartym zwoju powinien się raczej conajwyżej potwornie grzać a nie strzelać rezystorami.
    Dzięki za sugestie
  • #24 3041435
    KW
    Poziom 21  
    Posty: 649
    Pomógł: 20
    Ocena: 56
    Panowie trzeba trochę pomyśleć. Jeżeli bezpiecznik w UPSie się nie przepala a w rozdzielni tak, to najprawdopodobniej jest zwarcie pomiędzy przewodem ochronnym a przewodem fazowym w UPSie. W tym samym czasie bezpiecznik w UPSie jest w przewodzie zerowym i nie ulega przepaleniu. Ponieważ wtyczka i gniazdo mają najprawdopodobniej bolec uziemiający to nie można jej odwrócić i nie spali się w tym konkretnym gniazdku bezpiecznik wewnętrzny w UPSie. Jeżeli chodzi o głośną pracę transformatora przy pracy bateryjnej, to możliwe są następujące przypadki: Żle skręcony rdzeń transformatora - mało prawdopodobne. Wibruje metalowa obudowa na skutek oddziaływania pola magnetycznego rdzenia - bardziej prawdopodobne. Za najbardziej prawdopodobny uznał bym przypadek niesymetrycznego przebiegu prądu i napięcia w transformatorze co łączy się z podmagnesowaniem rdzenia składową stałą prądu. Powoduje ona przepływ dużego prądu z akumulatora i wariowanie amperomierza.
  • #25 3042736
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Względnie między jakąś ścieżką, a obudową UPSa.
  • #26 3056756
    aqqman
    Poziom 12  
    Posty: 47
    Pomógł: 3
    khm.. o jednej rzeczy nie napisałem a powinienem
    nadmiarowy poleciał - OK, ale różnicówka nie - a chyba powinna w przypadku zwarcia fazy z uziomem , tak? nie?
  • #27 3056781
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Jeśli różnicówka założona jest zgodnie z normami, to jak najbardziej powinna wybić przy zwarciu L-PE.
    Jeśli jednak ktoś założył różnicówkę w TN-C, to zwarcie L-PEN jej nie wyzwoli bo na przekładniku Ferentiego prądy będą się zgadzać.
  • #28 3057582
    aqqman
    Poziom 12  
    Posty: 47
    Pomógł: 3
    no właśnie najdziwniejsze jest to że instalacja jest TNS
    różnicówka jest ok ('test' działa)
    btw przekładek jeszcze nie ruszałem będę w warsztacie może dopiero jutro, mam to ciągle na uwadze bo tu rzeczywiście może być problem

    a wracając do kwestii wywalania e-Sa to może jeszcze być tak że jest on poprostu szybszy od różnicówki przy takim zwarciu
  • #29 3057953
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Posty: 1248
    Pomógł: 120
    Ocena: 253
    Ale to jest sama różnicówka, czy różnicówka z członem nadprądowym?
    Tak czy siak gdyby to było zwarcie L-PE to w UPSie powinny występować efekty hmm pirotechniczne ;d

    No ale rozpatrujemy UPSa a nie szczegóły domowej instalacji elektrycznej ;)

    Zawsze zostaje zwarcie L-N
  • #30 3058597
    aqqman
    Poziom 12  
    Posty: 47
    Pomógł: 3
    to jest roznicowka P302 + osobny S B16 (kazdy obwod jest zabezpieczony takim kompletem)
    zwarcie L-N no niby tak ale tam w upsiku jest bezpiecznik 10A bodajze ;)
    efekt piro oczywiscie byl -> rezystory ;)
    ale po ich wybuchu upsik jakby nigdy nic poprostu przeszedl na akumulatory :D
    wlasnie sie za niego zabieram znowu

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy problemu z UPS-em Ever Net 2200 DPC, który nieprawidłowo ładuje akumulatory 12V 7Ah połączone szeregowo (4 sztuki). Napięcie ładowania wynosi około 45-46V zamiast oczekiwanych ponad 50V, a prąd ładowania jest zbyt niski (maksymalnie do 0,5A zamiast około 0,8A). Wskazano zależność prądu ładowania od obecności i liczby wentylatorów, co sugeruje nietypowe sterowanie prądem ładowania powiązane z obrotami wentylatora. W trakcie diagnostyki wykryto uszkodzony układ scalony Viper 100A w obudowie TO-220, który jest kluczowy dla sterowania zasilacza. Wymiana scalaka częściowo poprawiła sytuację, ale problem z niskim napięciem i spadkiem prądu ładowania pozostał.

Dodatkowo pojawiły się problemy z wybuchającymi rezystorami (3,3 Ω, 5W) oznaczonymi jako R328 i R329 lub R93 i R94, co wskazuje na możliwe zwarcie lub uszkodzenie transformatora. Transformator pracuje zarówno jako falownik przy zasilaniu z akumulatorów, jak i prostownik ładujący akumulatory przy pracy sieciowej. W jednym z przypadków stwierdzono zwarcie w uzwojeniu pierwotnym transformatora, co wymagało jego naprawy lub nawinięcia. Dyskusja porusza także kwestie zabezpieczeń elektrycznych, takich jak działanie bezpieczników i różnicówek w instalacji zasilającej UPS.

Podsumowując, główne problemy to uszkodzony układ sterujący Viper 100A, niskie napięcie i prąd ładowania akumulatorów, zależność prądu ładowania od wentylatora oraz uszkodzenia elementów pasywnych i transformatora. Rozwiązania obejmują wymianę scalaka, sprawdzenie i ewentualną naprawę transformatora, wymianę rezystorów oraz dokładną kontrolę izolacji i połączeń w układzie ładowania.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA