Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jaka długosc przewodu (sygnał analogowy)???

Daniello 29 Mar 2006 10:26 2504 6
  • #1 29 Mar 2006 10:26
    Daniello
    Poziom 14  

    Mam pytanie potrzebuje połozyc przewód z petlą prądową 4-20 mA na odległosc około 250 m i nie wiem czy ta odległosc nie bedzie miała wpływu na pomiar, jakie są granice i jakie przekroje zastosowac ????

    0 6
  • #2 29 Mar 2006 17:02
    bogdan_p
    Poziom 39  

    podstawowa sprawa to sam przetwornik i jego parametry techniczne dotyczące wyjścia prądowego , teoretycznie można pracować na taką odległość , ale przyznaję że nie spotkałem się z przesyłem powyżej 100 m
    przy takiej odległość warto zastosować separator przynajmniej od strony odbieranego sygnału prądowego , co do kabla to conajmniej 1mm 2 dobrej jakości ( 2 żyły + ekran ) , oczywiście pamiętaj o uziemieniu ekranu tylko z jednej strony

    0
  • #3 29 Mar 2006 18:47
    ArturZy
    Poziom 17  

    Jest sposób na zniwelowanie błedu pomiarowego spowodowanego przewodem. Dokładnie nie pamiętam na czym ten sposób polegał, miałem o tym na wykładach z metrologii. Ogólnie chodzi o to, że należy zasotosować 4 przwody zamiast 2.

    0
  • #4 29 Mar 2006 20:12
    bogdan_p
    Poziom 39  

    ArturZy tego typu rozwiazania polegajace na układach kompencacyjnych nie są stosowane w petli prądowej 4-20 mA , stosuje się je najczęściej w układach pomiarowych sonda<>człon pomiarowy np układy pomiarowe temperatury z PT 100 gdzie odpowiednio zbudowany układ pomiarowy kompensuje wpływ zmian temperatury kabli pomiarowych a więc zmiany rezystancji tego kabla

    0
  • #5 30 Mar 2006 11:08
    KAPAS
    Poziom 17  

    Używam pętli 300m, bez separatorów - przewód 2x1 i działa bez zarzutu (przewód w ekranie)

    0
  • #6 30 Mar 2006 11:56
    Raaf
    Poziom 21  

    dla 4..20mA - 2x1mm2 (ale oczywiście w ekranie) i 1000mb będzie działać bez problemów

    0
  • #7 30 Mar 2006 12:05
    KAPAS
    Poziom 17  

    na razie jeszcze 1 km nie próbowałem, ponieważ i tak wszędzie przechodzę na transmisję po RS-485

    0
  Szukaj w 5mln produktów