na głuwnej gałęzi zasilającej jest podpiętych 7 komów dwie termy oraz serwerownia z Upesem a srednica żył kabla zasilającego wynosi 3 lub 3,5mm i ile mozna wyciągnoc mocy ewentualnie jak to sobie wyliczyc
Hmm troche malo danych ale...
przyjmijmy ze kompy pobieraja po 300W, termy po 2000W a serwerowania 1000W przy zasilaniu z jednaj fazy wychodzi ponad 30A i tu dal bym bezpiecznik 32A. Jesli zasilanie jest 3 fazowe to dal bym 3x16A. Ten przewod zasilajacy jest chyba troze za cienki Jesli sie myle niech ktos mnie poprawi.