Regulator temperatury kotła c.o. ''Komfort'' ZPUE Elster

20 Kwi 2006 19:58 9086 4
  • Poziom 13  
    Witam !
    Szukam wszelkich wskazówek na temat regulatora temperatury kotła c.o. '' Komfort '' firmy ZPUE Elster.
    Uszkodzone jest wyjście na dmuchawę cały czas podaje napięcie , ale daje się je regulować, triak sprawny brak śladów spalenia.
  • Poziom 11  
    czy podaje napięcie na dmuchawę nawet jeżeli sterownik jest w wygaszaniu?
    jeżeli tak to czy można wyłączyć ją klawiszem STOP?
    możesz regulować dmuchawą- to znaczy włącz/wyłącz tylko czy mocądmuchawy także??
  • Poziom 13  
    Witam !
    Mogę regulować mocą dmuchawy ale klawiatura nie działa na dmuchawę

    Dodano po 3 [minuty]:

    Mogę rugulować moc ,jeśli wystartuje dmuchawa to nie działa stop ani start
  • Poziom 11  
    uszkodzony może być optotriak załączający triaka od dmuchawy- moc 3021, zobacz też czy nie przepalił się rezystor w filtrze dmuchawy(jest na skraju płytki przy trafo, pod kondensatorem 200Ω/0,5W).
  • Poziom 13  
    Witam !
    Dzięki za wszelaką pomoc regulator ruszył po wymianie optotriaka. Temat zamykam. Pozdrawiam!!