Układ Arona. Wskaźnik kolejności faz oraz oszacowania charakteru odbiornika.

30 Kwi 2006 10:57 15046 2
  • Poziom 10  
    Mam pytanie w sprawie uklad Arona Jak uzasadnić ze moze byc przeznaczony jako wskaźnik kolejności faz oraz do oszacowania charakteru odbiornika Z gory dziekuje za odpowiedz....
  • Poziom 16  
    Co do oszacowania charakteru odbiornika- wskazania i kierunek wychyleń watomierzy zależą od kąta fazowego odbiornika φ,gdyż watomierze meirzą moce P=Up•Ip•cos(φ-30°) i P=Up•Ip•cos(φ+30°)
    φ=0° -charakter rezystancyjny- wskazania watomierzy są identyczne
    φ<0- charakter pojemnościowy - wsakzania watomierza P2 włączonego między L2 i L3 większe od watomierza P1włączonego między L1 i L3(przy φ<-60° wskazanie P1 zmienia znak)
    φ>0- charakter pojemnościowy - wsakzania watomierza P1 włączonego między L1 i L3 większe od watomierza P2 włączonego między L2 i L3(przy φ>60° wskazanie P2 zmienia znak).
  • Poziom 10  
    dzieki za odpowiedz