numerek12 01 Maj 2006 22:57 6990 24
  • #1 01 Maj 2006 22:57
    numerek12
    Poziom 21  

    Ponieważ szukam jakiegoś sterownika znalazłem te oto cudo http://www.relpol.com.pl/nowosci.jsp
    jest to nowość ale może ktoś już tego używa ?
    w związku z tym proszę o opinię.

    Potrzebuje sterować 4 cewkami zaworów w odstępach 1-2s jeden po drugim a na koniec odłączyć wszystkie - to chyba się nada ?
    Byłaby to tania alternatywa dla LOGO i tym podobnych sterowników...

    0 24
  • Relpol
  • #2 02 Maj 2006 09:10
    Raaf
    Poziom 21  

    Nadaje się, ma przecież 4 wy przekaźnikowe. Darmowy program wygodnie jest napisać na PC i wgrać do przekaźnika, albo wydrukować i wklepać ręcznie.
    Jest tani - ok 300zł. + ew. kabelek 60zł
    Przekaźnik jak inne - czy żywotny? - pewnie styki Need'a są na przekaźnikach Relpola :) - a całość podobno jest Grupy Schneidera...

    0
  • #3 04 Maj 2006 09:00
    KAPAS
    Poziom 17  

    Witam
    Według mnie NEED ma tylko jedną zaletę - cena.
    Twoja kasa - ty decydujesz.

    Pozdrawiam

    0
  • #4 05 Maj 2006 22:30
    bonanza
    Spec od Falowników

    Radziłbym się upewnić, czy NEED w ogóle istnieje.
    Kiedyś znalazłem na stronie Relpolu chińskie kopie już nie produkowanych styczników Siemensa z adnotacją "nowość 2005". Akurat potrzebowałem takiego, bo oryginalny Siemens dokonał właśnie żywota, a nie chciałem łatać dziury innym z wyglądu stycznikiem. Dzwonię, ile to kosztuje, a miły pan "O, to będziemy mieć najprędzej w styczniu 2006..."
    :D Śmiech na sali...
    I jeszcze 2 czy 3 osobiste negatywne doświadczenia z firmą "R"...

    0
  • #5 08 Maj 2006 16:01
    numerek12
    Poziom 21  

    Dziś rozmawiałem z serwisem i wrażenia jak najbardziej pozytywne :)
    Przedstawiłem sprawę i gość powiedział, że napisze mi nawet program do moich celów za free :)

    Tak więc dostanę sterownik kabel i program za coś koło 400 zł - to chyba niezła cena ......

    Zobaczymy jak przyślą - wtedy napisze coś więcej
    Na razie wygląda obiecująco :)

    0
  • Relpol
  • #6 09 Maj 2006 16:47
    paweł4444
    Poziom 14  

    Nabyłem taki przekaźnik i jak na razie uważam, że za tą cenę jest ok. Nie należy zbyt dużo wymagać , a taki program jak opisujesz to 10 -15 minut pracy i gotowe.

    0
  • #7 19 Kwi 2009 19:10
    Maciek1402
    Poziom 9  

    Witam serdecznie.
    Panowie prawda jest taka że jestem nowicjuszem. Spotkałem kilka przekaźników znanych marek a NEED znajduje tanie zastosowanie w wielu moim zdaniem już stacjonar urządzeniach. Kilka propozycji zasilania urządzenia, wejść cyfrowych, ew analogowych a nawet licznik impulsów do 20kH . Nie ukrywam czasem mi się przydaje. Polecam ze względu na koszty i prostotę obsługi. Osobiście doceniam Polski produkt wiedząc iż jeo możliwości nie są nieograniczone.

    0
  • #8 13 Lut 2010 22:28
    falowniki.com
    Spec od Falowników

    Witam,
    odgrzewam temat, jest nowa wersja przekaźników NEED i NEED-MAX z wyświetlaczem LCD i klawiaturą, jest również kabel USB.

    Przekaźnik programowalny NEED

    0
  • #9 16 Lut 2010 12:15
    Mark II
    Poziom 20  

    Need póki co nie oferuje rozszerzeń, a to z racji ograniczonej liczby wyjść nawet w wersji 16/8 jest pewną wadą. Natomiast i dostępność oprogramowania i dość duży wybór funkcji są niewątpliwie jego zaletami.

    0
  • #10 18 Mar 2010 20:08
    314426
    Użytkownik usunął konto  
  • #11 20 Mar 2010 22:27
    machanik
    Poziom 11  

    Ja chcę zastosować taki 8we/16wy na 24V w domu do sterowania oświetleniem.
    Pytanie: Czy jego styki przekaźnikowe są głośne w momencie załączenia?
    Sterownik będzie umieszczony w szafie sterowniczej w sieni (wiatrołap).

    0
  • #12 21 Mar 2010 18:34
    falowniki.com
    Spec od Falowników

    Witam,
    przekaźniki są miniaturowe więc w sumie ciche...

    0
  • #13 21 Mar 2010 18:46
    bhtom
    Poziom 36  

    machanik napisał:
    Ja chcę zastosować taki 8we/16wy na 24V w domu do sterowania oświetleniem.
    Pytanie: Czy jego styki przekaźnikowe są głośne w momencie załączenia?
    Sterownik będzie umieszczony w szafie sterowniczej w sieni (wiatrołap).

    Nie lepiej do takiego zastosowania wybrać sterownik tranzystorowy z zewnętrznymi przekaźnikami? W razie wypalenia, bądź sklejenia styków wymieniamy tylko jeden przekaźnik, a nie cały sterownik.

    0
  • #14 21 Mar 2010 19:20
    falowniki.com
    Spec od Falowników

    NEED NIE istnieje w wersji tranzystorowej, były takie plany... ale nie ma...

    0
  • #15 21 Mar 2010 20:51
    Zbych034
    Poziom 37  

    Widzę iż mają w tej chwili promocję.
    Do twoich potrzeb ten sterownik wystarczy a jak będzie trzeba to firma gratis pomoże napisać potrzebny program.

    0
  • #17 22 Mar 2010 07:47
    pftmp
    Poziom 10  

    Jako nieco droższa alternatywę polecałbym EASY Moellera. Mam w zakładzie kilkadziesiąt sztuk tych sterowników i bardzo dobre wrażenia z ich eksploatacji. Niestety, jeżeli nie ma się dobrych rabatów u producenta to cena jest nieco wyższa.

    0
  • #18 04 Kwi 2010 23:40
    Szymon Tarnowski
    Poziom 27  

    Czy ktoś próbował modyfikować te sterowniki? Akurat mam wersję na 230V i potrzebuje mieć wejścia w standardzie 12-24V. Wiem że mogę sobie kupić inny, ale akurat taki dostałem za przysłowiową flaszkę. Próbowałem w nim odłączyć moduł zasilacza na układzie TOP221 i podać dalej na zasilanie 12V z zasilacza, jednak przekaźnik uruchamia się przypuszczalnie w trybie STOP.

    0
  • #19 05 Kwi 2010 08:07
    bonanza
    Spec od Falowników

    Prościej byłoby sprzedać, a kupić właściwy.

    0
  • #20 05 Kwi 2010 18:07
    Szymon Tarnowski
    Poziom 27  

    bonanza napisał:
    Prościej byłoby sprzedać, a kupić właściwy.
    To już taniej byłoby zrobić moduł składający się z 8 przekaźników które będą kluczować 230V na wejścia NEEDa. Jak wystarczy mi miejsca w rozdzielni to chyba będę musiał tak zrobić.

    0
  • #21 06 Kwi 2010 22:48
    bonanza
    Spec od Falowników

    Zastosuj optotriaki MOC3020.
    Easy Moellera w wersji AC 230V próbkuje stan wejść w określonych punktach sinusoidy zasilania. Jest zastrzeżenie, aby na wejścia podawać tę samą fazę, co na zasilanie. Przy sztucznym zasilaniu 12V= wejścia nie byłyby "taktowane" i byłby problem z odczytem ich stanu. Może w tym Need jest to urządzone podobnie.

    0
  • #22 17 Kwi 2010 20:09
    Szymon Tarnowski
    Poziom 27  

    bonanza napisał:
    Zastosuj optotriaki MOC3020.
    Zastosowałem małe przekaźniki JRC19 (po 2.5zł/sztukę). Docelowo okazało się że potrzebuje też kilka wejść 230V więc wersja na napięcie stałe też by wymagała kilku "konwerterów" poziomów.
    bonanza napisał:
    Easy Moellera w wersji AC 230V próbkuje stan wejść w określonych punktach sinusoidy zasilania. Jest zastrzeżenie, aby na wejścia podawać tę samą fazę, co na zasilanie. Przy sztucznym zasilaniu 12V= wejścia nie byłyby "taktowane" i byłby problem z odczytem ich stanu. Może w tym Need jest to urządzone podobnie.
    Niby masz rację, Relpol podaje zastrzeżenie o wspólnej fazie ale dla napięcia stałego to nie byłoby znaczenia kiedy sterownik sprawdza stan. Ponadto istnieje wersja 24V DC i 12V DC które zapewne korzystają z tego samego laminatu. Na płytce dopatrzyłem się połączenia "sprzed" zasilacza do procesora chyba do synchronizacji z siecią. Być może oprócz elementów na płytce (wartości rezystorów na wejściach) wersje na napięcie stałe mają inne oprogramowanie. W każdym razie nie da się łatwo przerobić wersji 230V AC na 12V DC.

    0
  • #23 17 Kwi 2010 22:33
    falowniki.com
    Spec od Falowników

    Witam,
    konstrukcja wejść NEEDa jest inna niż w easy, zastrzeżenie co do wspólnej fazy należy rozpatrywać od strony izolacji i bliskości samych złącz zacisków wejściowych. Nie przeszkadza to np. wprowadzenie różnych faz w co drugie wejście.
    NEED MAX w wersji 230V, posiada trzy wejścia (I14,15, 16) poprzez które możemy kontrolować napięcie trójfazowe (poziom, częstotliwość, kolejność wirowania faz oraz asymetrię). Raster tych wejść jest większy od wejść standardowych...

    pozdrawiam

    0
  • #24 19 Kwi 2010 21:01
    Szymon Tarnowski
    Poziom 27  

    falowniki.com napisał:
    konstrukcja wejść NEEDa jest inna niż w easy, zastrzeżenie co do wspólnej fazy należy rozpatrywać od strony izolacji i bliskości samych złącz zacisków wejściowych.
    Miałem w jednym gotowym projekcie pewien problem że jedno wejście nie było wykrywane prawidłowo. Ponieważ projekt programowy pochodził od samego Relpola zadzwoniłem do projektanta i jego pierwsze pytanie było czy ten sygnał pochodzi z tej samej fazy. Problem był programowy, ktoś się z nie dogadał z kimś innym. Ale ja nadal bym obstawał że odczyt wejść jest synchronizowany z siecią.

    Co do tematu przerabiania, to przywróciłem u siebie zasilanie 230V i sterownik nie wstał (na stałe w trybie STOP). Po podłączeniu do komputera program stwierdził że coś jest nie tak z pamięcią programu i polecił zrobić reset. Sterownik potem wstał w trybie RUN. Być może przy podłączaniu zasilania 12V DC sterownik uległ rozprogramowaniu i moje dalsze problemy z tego wynikały.