    Mam pytanie dotyczące ochronników przeciwprzepięciowych. Czy w zabezpieczany obwód włącza się je równolegle czy szeregowo??/

    Opis ochronnika: http://www.tme.pl/arts2/pl/a11/sal-90.html

    0 3
  • Pomocny post
    #2 04 Maj 2006 15:09
    Rae
    Poziom 16  

    Włączamy je równolegle.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Do sieci 230V jest przeznaczony ten o napięciu zapłonu 280-350V.

    0
  • #3 04 Maj 2006 17:58
    Jack14
    Poziom 37  

    Niby równolegle względem czego? bo chyba nie względem fazy i zera.
    Bo mi się wydaje że względem "uziemienia,ziemi" (przy instalacji trzy przewodowej faza,zero,ziemia).

    0
  • #4 15 Sty 2007 00:48
    snozer
    Poziom 17  

    Względem uziemienia a jeśli sieć jest bez uziemienia to względem zera i trzeba stosować bezpieczniki topikowe

    Dodano po 2 [godziny] 55 [minuty]:

    Ja proponuję Warystor szeregowo podłączony np: S20K250 czyli: napięcie pracy URMSmax =250V UDCmax = 320 V a UV = 390V ,Imax (8/20 mikro sekundy) = 8000A Energia pochłaniana W=140J przez 2ms. A dodatkowo ochronnik przeciw przepięciowy dla zabezpieczenia gdyby szlak by wziął warystor SAL-470 lub SAL-600 gdzie napięcia zapłonu dla SAL -470 to Umin= 376V Utypowe=470V a Umax=564V maksymalne napięcie impulsowe (1000V/mikrosekundę)= 1200V