Air99 19 Maj 2006 21:32 1682 4
  • #1 19 Maj 2006 21:32
    Air99
    Poziom 10  

    Witam,

    wyrzystuję system SCADA InTouch 9.0 do wizualizacji procesu technologicznego sterowanego za pomocą jednostki (regulatora) wielofunkcyjnej SIPART DR24, i mam problem z przekazywaniem wartosci rzeczywistych (analogowych) - poprzez wejścia analogowe (SA1.3,..., SA8.3) dostępne przez interfejs szeregowy SES, oraz dyskretnych (binarnych) - wejścia binarne (SbE1...8) dostępne przez SES, z InTouch'a do SIPART'a.
    Z odczytem wartości binarnych i analogowych przez InTouch'a poprzez interfejs szeregowy nie mam problemu, nie "działa" jednak wysyłanie.

    Jeśli ktoś wie coś na temat komunikacji InTouch'a i SIPARTA, i wie jak przesłać dane z InTouch'a do regulatora, to bardzo prosze o pomoc.

    Z góry wielkie dzieki za wszelkie informacje na ten temat.

  • #2 22 Maj 2006 13:43
    krzychol66
    Poziom 24  

    Air99 napisał:
    Witam,

    wyrzystuję system SCADA InTouch 9.0 do wizualizacji procesu technologicznego sterowanego za pomocą jednostki (regulatora) wielofunkcyjnej SIPART DR24, i mam problem z przekazywaniem wartosci rzeczywistych (analogowych) - poprzez wejścia analogowe (SA1.3,..., SA8.3) dostępne przez interfejs szeregowy SES, oraz dyskretnych (binarnych) - wejścia binarne (SbE1...8) dostępne przez SES, z InTouch'a do SIPART'a.

    A jakiego programu komunikacyjnego używasz?
    Jak (hardware) masz połączonego SIPART-a z PC?
    Masz problem tylko z analogami, czy w ogóle ze wszelką komunikacją?
    Czy przypadkiem przy definicji topika w serwerze komunikacyjnym, tudzież w InTouchu nie masz do wyboru opcji "read" albo "read-write"?

  • #3 22 Maj 2006 17:26
    Air99
    Poziom 10  

    Witam,

    Używam programu komunikacyjnego SIPART DDE Server firmy Klinkmann (poprzez RS-232).

    Mam tylko problem z wysyłaniem sygnałów analogowych i binarnych z InTouch'a do SIPART'a.
    Odczytywanie przez InTouch danych z regulatora (analogów i binarnych) działa bez zarzutu.
    Mam ustawione zmienne jako read/write, te które mam wysyłać do regulatora, zatem to musi być inny powód.

    W serwerze komunikacyjnym jest możliwośc ustawienia tylko prędkości transmisji, bitów parzystości, itp.

  • Pomocny post
    #4 23 Maj 2006 15:00
    krzychol66
    Poziom 24  

    Trudno mi powiedzieć, co temu układowi dolega. Może się trzeba skonsultować z producentem serwerka?
    Pamiętam, że w starych Intouchach sporo kłopotów było z topikami, w których zaznaczone było "advise only active items". Zwłaszcza, jeżeli próbowało się zapisać coś nie bezpośrednio, ale np. z recepty. Zazwyczaj "aktywowanie" tagów następowało _po_ przeczytaniu recepty i w momencie aktywacji zamiast zapisu do sterownika był przeprowadzany odczyt. Efekt - brak zapisu danych z recepty.
    Rady były dwie: po pierwsze, ustawić "advise all items", po drugie stworzyć na "bieżącym" oknie jakieś niewidoczne obiekty używające tagów na które miał się dokonać zapis.
    To chyba tyle, jeśli chodzi o Intoucha. Reszta - to serwer.
    I program w samym Siparcie. Bo może się okazać, że zapis co prawda się dokonuje, ale zaraz po tym następuje "nadpisanie" zapisanych danych nowymi z programu Siparta i cały zapis idzie w powietrze.
    Niestety, w tym zakresie pomóc nie mogę, bo ani z tym serwerem, ani z tym sterownikiem nie pracowałem.

  • #5 23 Maj 2006 16:34
    Air99
    Poziom 10  

    Witam.

    Dzięki za szczegółowe rady, w najbliższym czasie postaram się je sprawdzić.
    Może coś pomogą.

    Pozdro.