Pomiary instalacji - sposób podłączenia gniazd elektrycznych

08 Cze 2006 11:30 4341 14
  • Poziom 12  
    Witam mam do Was pytanie.
    W nowym budynku założyłem osprzęt elektryczny (gniazda i oprawy lamp)
    Zaintrygował mnie pewien problem (niestety już po montażu) otóż wiem że zgodnie z normą ( nie wiem czy pisaną) przwód fazowy przyłącza sie z lewej strony gniazda. Ja na to nie zwracałem uwagi i podłączałem jak leci. Teraz elektryk z uprawnieniami będzie tą instalacje testował tzn robił pomiary potrzebne do dokumentacji. Czy podczas tych pomiarów może mi on zakwestionoiwać złe połączenie gniazd?
    Z góry dziekuje za odpowiedź.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Poziom 21  
    Nie. Sam powiedziales ze jest to zasada nie pisana. Gdyby w gniazdku plynal prad staly to co innego.
    Nie masz sie czego obawiac...


    Pozdro...
  • Poziom 21  
    mierniki sprawdzające same "wykrywają" (np.Sonel MRP200) fazę i odpowiednio się przełączają. Po zatym sprawdzający musiałby być naiwniakiem gdyby wierzył wfachowość innego instalatora i nie sprawdzał zasilania. - cogdyby ktośpodłączył 2 fazy do gniazdka 1-fazowego? :)
    -widziałem taki przypadek :)
    Przy pomiarze pętli zwarcia, ważna jest wartość zmierzonego napięcia.
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Poziom 13  
    Zgadza się jest zalecane ,aby przewód fazowy był przyłączany do lewej
    strony gniazdka.Dopuszczalne jest przyłączenie ,także z prawej strony,
    warunek : w danym pomieszczeniu wszystkie gniazdka przyłączone
    jednakowo[faza z lewej strony lub we wszystkich gn. z prawej str.].
  • Poziom 16  
    Witam
    rysikgo napisał:
    warunek : w danym pomieszczeniu wszystkie gniazdka przyłączone
    jednakowo[faza z lewej strony lub we wszystkich gn. z prawej str.].

    Tak z ciekawości: skąd wynika ten warunek?
    Pozdrawiam
  • Poziom 23  
    warunek wynike z tego ze ułatwia sprawe, jak wczesniej wiesz gdzie jest faza;-)
  • Poziom 12  
    Najważniejsze aby nie podpiąć fazy na bolec ochronny w gniazdku a tak się już spotkałem. Dla ułatwienia podłączania stosujemy przewody różnokolorowe (fazy: czerwony, brązowy, czarny, zero robocze: niebieski a zero ochronne żółtozielony).
  • Poziom 13  
    Przypuszczam ,że wiekszość ludzi jest praworęcznych i pcha gwożdzia
    do prawej dziurki
    Po zatym jest to bardzo pomocne elektrykom.
  • Poziom 12  
    Witam kolegów!
    Jak sie ne myle to w nornie jest napisaneże przew ód N powinien być z prawej strony .Wieczorem to sprawdzę i napisze dokładnie.
  • Poziom 19  
    PN-IEC 60364-6-61


    Normy oczywiście nie sa obowiązujące więc nie ma potrzeby zakładać obligatoryjności podłacznia przewodu fazowego z lewej strony.
    Jest to dobra praktyka wykonywani instalacji elektrycznych.

    Pozdrówka.
    Mat

    PS. Ja bym przewody poprzełaczał i miałbym spokój.
    Pomiarowiec będzie chciał napisać w protokole że podczas sprawdzania instalacji robił to wg. normy. Tak dla bezbieczeństwa tyłka.
    Pomiarowiec może nie nie podpisać protokołu pomiaru.
    M
  • Poziom 15  
    Witam. Jeżeli pomiary (wartości) będą prawidłowe to pomiarowiec musi podpisać protokół. Chyba że montaż jest przeprowadzony niezgodnie z przepisami. Faza na lewym zacisku gniazdka to tylko dobry nawyk dobrego elektryka nie wymagany żadnymi przepisami.
    Pozdrawiam
  • Poziom 19  
    Garcia sobie napisał ;-)
    Jeżeli pomiary (wartości) będą prawidłowe to pomiarowiec musi podpisać protokół. Chyba że montaż jest przeprowadzony niezgodnie z przepisami. Faza na lewym zacisku gniazdka to tylko dobry nawyk dobrego elektryka nie wymagany żadnymi przepisami

    Tak jak napisałem wcześniej. Stosowanie norm jest dobrowolne.
    Dobry pomiarowiec będzie chciał chronić własny tyłek i wykonując pomiary podeprze się (na wypadek przyszłych problemów) normą.
    W takim przypadku praktycznie nic nie można mu zarzucić.
    W przypadku gdy okaże się że normą się nie podparł a prąd kogoś porazi , sprawa trafi do sądu, zadadzą mu pytanie : Na jakiej podstawie wykonał pomiary. No i d**a w kwiatkach.

    Znów, jak pomiarowiec powoła się na normę, to przewód fazowy musi być po lewej stronie, bo tak stanowi norma. No chyba, że znajdzie inną normę. Z tego co wiem to w rosyjskich nie ma tego wymogu ;-)

    Ochrona własnego zadka jast bardzo ważna.

    Ufff.
    Pozdrówka
    Mat

    PS i na marginesie :
    Z własnego ogródka moge dodac ze jak mój pracownik nie powoła się na normę to mu nie zatwierdzę protokołu i musi go jeszcze raz przepisywać.

    M
  • Poziom 33  
    Mathevp napisał:
    PN-IEC 60364-6-61


    Normy oczywiście nie sa obowiązujące ...


    Akurat ta norma jest normą przywołaną do obowiązkowego stosowania.
  • Poziom 19  
    Aha, od momentu naszego wejścia do UE nie ma norm obowiązkowych. Ustawodawca może sobie normę przywoływać, będzie ona przywołana, ale w dalszym ciągu nie bedzie obowiązku jej stosować.

    Pozdrówka
    Mat

    USTAWA
    z dnia 12 września 2002 r.
    o normalizacji.
    (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Dz.U.02.169.1386

    Rozdzał 2 Art 4 pkt 3 stanowi :
    dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm;

    Mozna się tez powołac na tą samą ustawę , Rozdział 3 art 5 pkt 3 stanowi:
    3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

    Pozdro.
    Mat
  • Poziom 33  
    No tak, zagalopowałem się z tym słowem "obowiązkowego". Dzięki!