Po Co Kondensatory W Ukladzie Oswietleniowym ???

14 Cze 2006 15:40 3502 6
  • #1 14 Cze 2006 15:40
    356534
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 14 Cze 2006 17:10
    sp6ryx
    Poziom 12  

    Kondensatory sluza do poprawienia wspoczynnika "cosinus fi" ,czyli przesuniecia fazowego pomiedzy napieciem a pradem pobieranym.
    Z punktu widzenia uzytkownika sa nie istotne ,poniewaz nie wplywaja na wskazania licznika energii ,natomiast dla zakladu energetycznego kozystny jest cos fi zblizony do 1.

    0
  • #3 17 Cze 2006 12:24
    356534
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    #4 17 Cze 2006 20:05
    djsway
    Poziom 17  

    Wita:)
    Ad.1. Kazdy dławik jest cewką z rdzeniem , a wiec posiada swoją indukcyjność. Kazda indukcyjność jak i pojemność powodują przesuniecie pradu wzgledem napiecia pobieranego z sieci (Powiedzmy ze cewka przesywa prad w jedna strone a kondensator w dróga). Wartość tego przesuniecia nosi nazwe cis fi i zawierra sie od 0 -1 i niema jednostki. Wielkie zakłady w kturych pracuje duzo silników indykcyjnych musza stosowac duze zestawy kondensatorów aby zmniejszyc współczynikk przesuniecia , bo jak przekrocza jakoąś tam norm ę to płaca duze kary na zecz zakładu energetycznego.
    Wedługo jakiejs tam innej normy w miejscu gdzie pracuje ponad 20 swietluwek nalezy stosowac układy zmniejszajace przesuniecie fazowe. U pana jest tylko 16 jazeniówek ale moze zmieniłą sie norma. A poza tym zbyt duze przesuniecie fazowe czasem powoduje zadziałanie zabespieczenia róznoicowo pradowego.

    Ad.3. Współczynik przesuniecia wyznacza sie z stosunku indukcyjności do pojmności. Wiec jako taka liczba elenętów nie jest tu wazna tylko ich sumaryczna (czy tez wypadkowa) pojemniś/indukcyjność. Czyli moga być 3 małe kondensatorki albo 1 duzy:)

    Ad.4. kondensatory rozruchowe stosowane sa silnikach indukcyjnych do wytwozenia drógiego srtumienia magnetycznego. W panskim przypadku sa to kondensatory do pracy ciągłej gdyz na biezaco koryguja one cos fi.

    Ad.5. Ja osobiście jestem przeciwnikem równoległego łaczenia elementów indukcyjnych. Choc w tym układzie pełnią one nie jako rolę "rezystora" wiec mozna je łączyc rónolegle, czyli tak ja w górnrj czesci.

    Ad.6. Według mnie mozna w ogóle nie podłączac tych kondensatorów ale moze to powodowac wyłaczanie bezpieczników róż.prąd. wiec jesli panu nie przeszkadzają to mozna je zostawic. Jesli pan zmieni stateczniki na inne to te kondensatory dalej beda pełniły swoja funkcje.. moze troche gożej ale zawsze coś:)

    0
  • Pomocny post
    #5 17 Cze 2006 20:53
    _jta_
    Specjalista elektronik

    Kondensatory mają parametry (pojemność, straty) tak dobrane, żeby z kondensatorem był taki sam prąd,
    jak bez niego - czyli dla lampy jest wszystko jedno, czy jest kondensator, czy tylko sam dławik.

    Zmieniają przede wszystkim fazę prądu - i to może mieć znaczenie z dwóch powodów, jeden to taki, że jak
    część lamp ma prąd w innej fazie, to średnio faza prądu i napięcia jest zbliżona, to powoduje, że prąd, który
    zasila cały układ jest mniejszy, i mniejsze są straty w przewodach; jeszcze pytanie, jak licznik to liczy;

    drugi powód - lampy nie świecą jednocześnie, tylko naprzemiennie te z kondensatorem i bez niego, to
    powoduje, że mniej się odczuwa miganie lamp, w szczególności jarzeniówki używane do oświetlenia
    w warsztacie muszą być w zestawach po dwie, z których jedna ma kondensator, i nie wolno pracować
    jeśli któraś wysiądzie, bo migające oświetlenie myli wzrok, powoduje że coś wydaje się nieruchome -
    no i zdarza się, że ktoś łapie za kręcącą się wiertarkę próbując zmienić wiertło, by myśli, że ona stoi.

    Kondensatory, które masz, mają 8.7uF 4% - dwa takie połączone równolegle zastąpią jeden 18uF 10%.
    One są do pracy ciągłej, rozruchowe to zupełnie do czego innego się stosuje - w silnikach około 1kW.
    Na dławiku powinien być schemat z podaną pojemnością kondensatora - jak pasuje, to możesz podłączyć,
    przynajmniej jedna lampa będzie miała przesuniętą fazę, jak nie, to trzeba z nich zrezygnować.

    0
  • #6 17 Cze 2006 21:16
    RSP
    Poziom 27  

    W zakładzie w którym pracowałem było po 8 opraw dwuświetlówkowych ( 2 x 40W ) włączane jednym włącznikiem który się strasznie grzał , po założeniu kondensatorów włącznik przestał się grzać.

    0
  • #7 17 Cze 2006 22:32
    356534
    Użytkownik usunął konto