Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Złe podłączenie róznicówki ???

bishop 19 Cze 2006 18:38 3924 6
  • #1 19 Cze 2006 18:38
    bishop
    Poziom 16  

    Czy różnicówka (3 fazowa) podłączona na odwórt czyli przewody zasilajace wchodza górą a z dołu idą do bezpieczników jest prawidłowe ??? Po prostu tak mam podłączone w domu i po 3 latach urzytkowania instalacja różnicówka zaczęła mi wybijać i boję się że (różnicówka) poszła się ......

    0 6
  • #2 19 Cze 2006 18:48
    iras
    Poziom 17  

    Ma ogromne znaczenie, gdyż suma prądów wchodzących musi się równać sumie prądów wypływających. Być może masz jakieś urządzenie wadliwe i dlatego ci wyrzuca.

    1
  • #3 19 Cze 2006 20:19
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    Masz gdzieś połączone przewody neutralne ( z przed i zza różnicówki) albo neutralny z ochronnym lub też np. uszkodzony jakiś odbiornik czy obwód (upływy).

    0
  • #4 19 Cze 2006 20:27
    marbac
    Poziom 15  

    iras napisał:
    Ma ogromne znaczenie, gdyż suma prądów wchodzących musi się równać sumie prądów wypływających. Być może masz jakieś urządzenie wadliwe i dlatego ci wyrzuca.

    Co to znaczy suma prądów wchodzących i wychodzących? Różnicówka kontroluje prądy przez nią płynące i to co do niej wpłynie musi też wypłynąć.
    Wyłączniki różnicowo-prądowe porównują sumę prądów płynących w przewodach fazowych z prądem płynącym w przewodzie neutralnym. W przypadku gdy wszystkie zasilane urządzenia i cała instalacja są sprawne, to różnica ta wynosi zero. Problem pojawia się gdy w przewodzie neutralnym płynie prąd mniejszy, niż we wszystkich przewodach fazowych. Oznacza to uszkodzenie izolacji (część prądu płynie wtedy wprost do ziemi lub przewodem ochronnym PE), wyłącznik ma wtedy za zadanie odłączyć napięcie. Moment wyłączenia zależy od znamionowego prądu różnicowego (najczęściej 10, 30, 100, 300 i 500 mA).
    Natomiast z której strony masz podłączone zasilanie nie ma znaczenia.

    0
  • #5 19 Cze 2006 20:46
    bishop
    Poziom 16  

    na 99 % nigdzie nie ma złączonego 0 z neutralnym. zastanawiam sie tylko czy różnicówka nie uszkodziła się poprzez błędne podłącenie jej...

    0
  • #6 19 Cze 2006 20:53
    Enpro
    Poziom 21  

    W niektórych typach różnicówke nie ma to żadnego znaczenia bo prąd płynie w obydwie strony co do twego przypadku może być to uszkodzenie różnicówki choć nie koniecznie bądź uszkodzenie instalacji należało by zrobić pomiar instalacji czy przewody nie mają jakiegoś przebicia albo jakaś puszka zawilgocona bądź uszkodzone jakieś urządzenie.

    0
  • #7 19 Cze 2006 21:10
    bishop
    Poziom 16  

    Ok. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Mam podejrzenia co do montowanych niedawno karniszy. Możliwe że gdzies przewód został przewiercony.
    Będę szukał.

    0
  Szukaj w 5mln produktów