worencjusz 12 Jul 2006 19:31 3987 13
SterControl
  • #1
    worencjusz
    Level 10  
    Witam!
    Czy ktos mi moze powiedzieć co może byc przyczyną, że PLC sie resetuje samoczynnie co jakiś czas? zasilacz jest oki, maszyna idzie i nagle PLC resetuje sie, jak by wyłączył i włączył zasilanie, ale ono nie zanika, zasilacz pracuje cały czas, coś takiego sie nie działo - jak maszyna idzie już ładnych parę latek, może temperaturki dają sie we znaki, choć w szafie nie jest wcale gorąco. czy może ma znaczenie ustawienie przełącznika NR/RE/OR nie pamiętam jak jest ustawiony-ale tam nikt nie grzebał, więc powinno być dobrze.
    Contact the author of the topic by Private Message (PM icon).
  • SterControl
  • #2
    gwarych
    Level 21  
    Miałem kiedyś podobny efekt przy obluzowanym kabelku zasilania ;-) - rozłączanie było nieregularne - ale to może zależeć od drgań...
    Inna sprawa - może z pamięcią się coś dziać - jeśli PLC leciwe jest - choć osobiście mi się nie przytrafiło z tego powodu resetowanie, tylko raczej błędy w programie sterującym...
  • #3
    worencjusz
    Level 10  
    Zasilanie jest oki, czyli szykuje sie wymiana CPU, czy wystarczy wymienić EPROM, z tymi sterownikami nie miałem styczności wcześniej i zabardzo sie nie oriętuję, proszę o jakąś poradę.
  • SterControl
  • #4
    marbac
    Level 15  
    Jeśli Bateria w CPU jest sprawna, to EPROM możesz wyjąć i sterownik powinien działać. Tak więc uszkodzenie pamięci EPROM można łatwo wykluczyć.
  • #5
    worencjusz
    Level 10  
    Czy programik można zciągnąć z CPU za pomocą kabelka na komputer? chodzi mi o zrobienie backupu softu.
  • #6
    WS
    Level 16  
    Można, potrzebujesz program STEP 5 plus interfejs(schemat jest gdzieś na elektrodzie).
  • #7
    worencjusz
    Level 10  
    Kabelek i programik STEP5 mam, tylko coś nie bardzo pod XP-kiem chce mi działać, tzn nie uruchamia się, mam jeszcze programik "IBH Softec S5/S7" czy to też może być do zciągnięcia sofciku z PLC? Jak pamiętam demo tego programu było dołączone do książki "Programowanie sterowników Siemens S5/S7", czy coś takiego, oczywiście mam pełną wersję tego programu.
  • #8
    pszczepan
    Level 20  
    JA używałem STEP5 pod XP i działa. Z czym masz problem - nie startuje soft, czy nie łączy się z PLC?

    Przede wszystkim ściągnij upgrada STEP5 ze strony SIMENSA - za friko tylko musisz się zalogować

    JAk już masz nową wersję to dla aplikacji STEP5 ustaw kompatybilność z WIN95. XP miesza coś z adresami COMów i dlatego stary soft może się nie łączyć.
  • #9
    worencjusz
    Level 10  
    No nie startuje mi STEP5, ustawiłem kompatybilność z 95, 98 i bez zmian, mam kilka STEP-ów 5, różne wersje i żadna mi nie startuje, próbowałem na 2 kompach to samo sie dzieje i pod Win2000 również.
  • #10
    pszczepan
    Level 20  
    którą wersję STEP 5 masz?
  • #11
    worencjusz
    Level 10  
    STEP5 ver. 7.23, a czy mogę prosić o link tego upgrade-a, bo błądzę po necie.
  • #12
    pszczepan
    Level 20  
    tu jest link https://support.automation.siemens.com/

    Nie wiedzieć czemu baza do ściągnięcia jest tylko jak masz wersję niemiecką.

    Musisz się zalogować lub zarejstrować i w ich wyszukiwarke wbić STEP5 i wejść w zakładke download .

    Powinieneś dać radę, chociaż jak cały SIMATIC jest z lekka zawiłe
  • #13
    worencjusz
    Level 10  
    Wielkie dzięki znalazłem bez problemów, no zobaczymy może zaskoczy :-)
  • #14
    worencjusz
    Level 10  
    Wielkie dzięki za wskazówki, doszedłem do tego resetowania. Resetował się w podobny sposób jak ktoś wcześniej napisał - przez obluzowany kabelek, ale nie od zasilania tylko na styczniku w obwodzie wykonawczym, trochę dziwne :-/, ale do tej pory już sie nie zdarzyło, a kopia zapasowa softu się przyda.