Podłączenie siłownika pneumatycznego

21 Lip 2006 05:44 4139 5
  • Poziom 19  
    Próbowałem znależć schemat podłączenia siłownika pneumatycznego do
    elektrozaworu-mam pecha nie znalazłem.Elektrozawór posiada 5 wyjść.
    Gdzie podłączyć siłownik dwoma przewodami,gdzie jest zasilanie powietrzem
    oraz odpowietrzenie 2 stron siłownika.Wyjścia oznaczone są cyframi od 1 do 5.
  • Poziom 19  
    Właśnie w tym jest problem.Nie ma żadnej nalepki.Są tylko oznaczenia cyfrowe.Jedna cewka.Nie mam nic podobnego na wzór.
  • Pomocny post
    Poziom 11  
    Najprawdopodobniej 1-zasilanie, 2-wyjście 1, 4 - wyjście 2 , a 3 i 5 to filtry. Może się mylę, ale warto przetestować. Pozdrawiam
  • Poziom 15  
    Prawdopodobnie tak jak pisał b.krzysiek:
    1 - zasilanie
    2,4 - wyjścia na siłownik
    3,5 - upusty powietrza

    Sprawdziłem na zaworach Rexroth, Norgren i Festo. Właśnie tak oznaczone są na nich przyłącza.
  • Poziom 19  
    Obu kolegom dziękuję za informację dotyczącą zaworu.
    W związku z tym zamykam temat.