logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak skonfigurować falownik firmy "SEW"

pawka_pk 24 Lip 2006 19:24 6824 14
REKLAMA
  • #1 2847789
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Witam. Zakupiłem falownik SEW MOVITRAC 07, 2, 2kW. Chcę żeby był sterowany wejściem analogowym 0-10V. Przywróciłem mu ustawienia fabryczne, ponieważ wedle instrukcji jest tak ustawiony. I niestety nic. Ręcznie pracuje tzn. za pomocą potencjometru ale napięciowo nie chce. Przypuszczam że muszę jeszcze jakieś parametry po zmieniać. Montował ktoś już taki falownik? jeżeli tak to proszę o pomoc.

    Instrukcja jest ogólnie dostępna.
    http://www.sew-eurodrive.pl/polnisch/05_dokumentation/05_pdf/05_mt07/10564241pl.pdf
  • REKLAMA
  • #2 2847873
    adamjk
    Poziom 28  
    Tak szczerze mówiąc, to tego nie uruchamiałem. Z reguły SIEMENSA lub ABB. Przeczytałem instrukcję i chwilami zwątpiłem, a wierz mi z SIEMENSEM (i to nie Micromaster, podobny chyba do Twojego, ale Masterdrives VC) możesz dużo, dużo więcej. Może, jeśli znasz angielski lub niemiecki, przeczytaj oryginał. W moim przypadku wszystkie tłumaczenia z niemieckiego na inny język niż angielski były często niezrozumiałe.
    Niewiele Ci chyba pomogłem, ale przynajmniej się starałem.
  • #3 2847925
    pawka_pk
    Poziom 22  
    No niestety u mnie bariera językowa jest spora. A czasem nie musze zrobić jakieś zworki na zaciskach binarnych żeby zezwolić na start. W simensach tak robiłem. A przy tym falowniku siedzę drugi dzionek i nic. A taki ponoć łatwy miał być. A takie pytanie adamjk robiłeś coś przez RS-a w falownikach.
  • #4 2848068
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Na początek należy prawidłowo przywrócić parametry fabryczne (inicjalizacja falownika )- to znaczy ustawić parametr 802 na yes, w ten sposób będziesz miał pewność , że nie ma pozostałości wcześniej ustawianych parametrów, następnie powinieneś sprawdzić parametr 100 czyli źródło zadawania z 1 (Unipol./stała war. zadana).Dla ułatwienia patrz tabela 5.7 (Rozruch silnika) i parametr 121 potencjometr po prawidłowo przeprowadzonej inicjalizacji powinien być na Wył. Przypominam także o prawidłowym wprowadzeniu danych napędu (silnik) jeszcze przed puszczaniem do ruchu.
    Powodzenia
    Paweł
  • #5 2848092
    pawka_pk
    Poziom 22  
    I tak też zrobiłem jak kolega atlantel napisał i nie działa. W instrukcji pisze że przed uruchomieniem powinienem wyjść do menu głównego. A można wiedzieć gdzie jest to menu główne w tym falowniku?
  • REKLAMA
  • #6 2848122
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Ponownie Ja
    Sprawdź czy może nie jest przełączony na zadawanie pętlą prądową 4-20mA switch S11 musi być na "U" a nie na mA. Dokładnie gdzie on jest to nie wiem chyba pod pokrywą terminala przyłączeniowego.
    Powodzenia
  • #7 2848137
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Jest dobże w pozycj na V. A czasem nie powino się zrobić zworki na zaciskach aby zezwolić falownikowi na start?. A po zmianie parametrów uruchomienie falownkia w jakim oknie powino się odbywać, mowa o ikonach nad wyświetlaczem.

    No sukces narazie znalazłem menu główne gdzie powinien pracować falownik po podaniu napięcia. Ja mu teraz zapodałem z baterii 9V na zaciski 13/14 i nic. Szczerze mówiąc nie polecam tej firmy nikomu bo nerwy mam straszne :-).
  • #8 2848191
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Odpowiedz na to pytanie czy falownik ma mieć sterowanie przez terminal(zaciski) i zadawanie sygnałem napięciowym 0-10V czy też inaczej napisz jak- to Ci pomogę
  • REKLAMA
  • #9 2848209
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Ma być zadawany sygnał 0-10 V. A sterowanie przez zaciski.
  • REKLAMA
  • #10 2848245
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Z GND zacisk 12 podaj na 4 na stałe (zezwolenie), a na 2 poprzez styk łącznika (przekźnika) z 4 lub 12 będzie to prawo , w lewo 4 lub 12 z 3 poprzez styk i musi pracować.
  • #11 2848276
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Witam,

    prosze sprawdzić:

    parametr P100 - źródło wartości zadanych
    dla wartości z wejścia analogowego musi być 1 lub 6

    parametr 101 - żródło sterowania
    dla zacisków musi byc 0

    parametr 112 - AI1 tryb pracy musi byc 1

    w razie problemów pisz

    pozdrawiam
  • #12 2848313
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Kolego z falowniki.com te parametry same się ustawiają po inicjalizacji
    Pozdrawiam
  • #13 2848326
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Zwarłem zaciski 2 i 4 z GND 12 tak jak zalecił atlantel, parametry podane przez kolegę były w porządku i nic. Zadałem 9V na zacisk 12/13 i cisza na wyświetlaczu pisze cały czas stop. Żadnego błędu nic tylko STOP :-(
  • #14 2848424
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Jeżeli stop nie mruga odblokuj falownik za pomocą klawisza RUN, brak efektu będzie oznaczało prawdopodobne uszkodzenie wejść cyfrowych.
  • #15 2848459
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Run wciskałem i bez rezultatu. Jutro skontaktuje się ze sprzedwacą. Dziękuje za zainteresowanie dam znać. Pozdrawiam.


    Jutro będę miał następny identyczny falownik. Falowniki były wymontowane z jakiejś niemieckiej firmy która upadła, sterowane były SIMATIKIEM w sieci.

    Podejrzewam że będzie to samo, falownik jak by miał uszkodzone wejścia cyfrowe wywalał by jakiś kod błędu, zabezpieczony jest praktycznie cały. Mi się wydaje że to nadal jest coś namieszane w programie. Jak macie jakieś inne pomysły jak to ruszyć proszę o pomoc.
    ...
    OK. Wszystko już gra. Wystarczyło zewrzeć, zezwolenie oraz prace w prawo lub w lewo z wyjściem 24V. Ale mam nadal problem. Na sterowanie 0-10V reaguje ale jak mu odłączę sterowanie to falownik ma nadal podaną jakąś wartość i próbuje uruchamiać mi silnik. Wszelkie wspomniane próby robię bez obciążenia falownika. Czy nie powinien wywalać jakieś błędy?
REKLAMA