Problem z falownikiem KEB

pawka_pk 28 Jul 2006 21:00 4687 17
  • #1
    pawka_pk
    Level 22  
    Witam. Mam falownik firmy KEB typ: Antriebstechnik COMBIVERT . Niestety nie mam do niego instrukcji jest to dość stare urządzenie. Morze ktoś wie jak go uruchomić żeby reagował na zewnętrzny potencjometr.
  • #2
    Slawox
    Level 14  
    Podaj dokładny model tego falownika np. F4.... itp.
  • #3
    pawka_pk
    Level 22  
    Falowniki jak wspomniałeś znalazłem na necie a na nim pisze tylko tak: KEB typ: Antriebstechnik COMBIVERT oto zdjęcie przepraszam za jakość. Problem z falownikiem KEB Po ściągnięciu obudowy widać na falowniku jakieś przełączniki na obwodach drukowanych jest także wyświetlacz diodowy. Może podać oznaczenie zacisków?
  • #4
    ArturZy
    Level 17  
    No z tej fotki, to chyba nikt Ci nic nie odczyta.
  • #6
    pawka_pk
    Level 22  
    Także znalazłem te linki tyle że tam są falowniki moim zdaniem nieco nowsze z dopiskiem F5 itp. A ja mam falownik: Antriebstechnik COMBIVERT i teraz nie wiem która z dokumentacji na tej stronie choć trochę by przypominała tą której szukam.
    .
    .
    .
    Ale przyglądając się tym dokumentacją znalazłem bardzo podobną ale nie taką samą COMBIVERT56. Właśnie ją ściągam.

    Czy ktoś się orientuje jak go uruchomic aby był sterowany potencjometrem.
  • #7
    warlocki
    Level 15  
    do nich był specjalny kabelek i program w DOS-ie do konfiguracji;
  • #8
    pawka_pk
    Level 22  
    Kabelek i program?. Wejścia RS nigdzie tam nie widzę. Z tego co wywnioskowałem z instrukcji, konfiguracja polega na przełączeniu odpowiednio zworek i przełączników. Instrukcja jest po angielsku wiec nie wszystko rozumiem :-( po zatem wyzwala jakiś błąd E:OH (Overheating inverter) i także nie wiem co to za błąd.
  • #9
    falowniki.com
    Power inverters specialist
    Witam

    seria/typ wynika z kodów które są na nalepce, przepisz lub zrób lepsze zdjęcie, pomożemy

    pozdrawiam
  • #10
    pawka_pk
    Level 22  
    Instrukcja do tego falownika jest w odnośniku poniżej, jest to typ COMBIVERT56 i to jest jednak prawidłowa instrukcja do niego. Oprócz tego podam jeszcze nr SER: 9427034/000000 i nr ART: 14.56.200-A205 Jeżeli to pomoże. Postępy nad falownikiem jak na razie bez rezultatów, wyzwala nadal błąd E:OH (Overheating inverter). Proszę o pomoc.


    http://www.keb.de/cgi-bin/keb_anleitungen.pl?lng=e&type=manuals&catnr=21
  • #11
    warlocki
    Level 15  
    "overheating" to znaczy przegrzanie
    często do radiatora jest przykręcony termistor - może padł, albo mu nóżka odpadła
  • #12
    pawka_pk
    Level 22  
    Dziękuje za przetłumaczenie alarmu. Zaraz posprawdzam. Tyle że nadal nie bardzo wiem jak poprzestawiać te przełączniki :-(
  • #13
    falowniki.com
    Power inverters specialist
    Witam,
    sprawdź czy zaciski jak na rysunku są zwarte (lub oznaczenie zacisków OH-OH), brak zwory wyzawala ten błąd
    zaciski te można podłączać do zewnętrznego styku NC, zabezpieczającego silnik przed przegrzaniem

    pozdrawiam
  • #14
    warlocki
    Level 15  
    chwilę poczekaj, się wczytuję...
  • #15
    pawka_pk
    Level 22  
    Tak są zwarte te zaciski.
    .
    .
    Ale jak na razie nie będę się zagłębiał nad tym, po prostu stwierdzam że falownik jest uszkodzony. Naprawą się zajmę nieco później. Póki co mam tych falowników trochę do skonfigurowania, fizycznie ich jeszcze nie mam. Mam tylko tego jednego na którym mam „poćwiczyć”. Reszta ponoć po załączeniu, alarmów nie wyświetla. Zależy mi na skonfigurowaniu tak aby był sterowany potencjometrem z zacisków.
  • #17
    pawka_pk
    Level 22  
    Tak z tej instrukcji korzystam tyle że nadal nie wiele wiem :-(
  • #18
    pawka_pk
    Level 22  
    Usterke usunełem, przewód nie łaczył na termistorze. Po usunięciu usterki falownik ruszył zgodnie z konfiguracją. Dzięki za pomoc i temat zamykam.