    mój problem wygląda tak: uszkodzeniu ulegly 3 główne tory stycznika, stycznik ten posiada jeszcze 4 tory NO i 2 NC (nadstawka jest nie zozbieralna) kupno nowego nie wchodzi w gre.czy będą jakies problemy gdy podłącze cewke nowego stycznika rownolegle do sewki starego? obie cewki są na 220V
  • Poziom 12  
    Nie będzie żadnego problemu, podłanczaj śmiało sam tak robie jeśli zachodzi taka konieczność działa na 100%.Powodzenia
  • Spec od Falowników
    No ale jeśli styki NC pozwalają np. włączyć przeciwny kierunek obrotów silnika,
    i jeśli cewka stycznika zepsutego się spali,
    to jego styki NC będą zawsze zwarte,
    nawet, gdy stycznik nowy - z torami prądowymi będzie załączony,
    i może się zdarzyć wielkie BUM!
  • Poziom 10  
    dzięki BONANZA. słuszna uwaga. gdyby ta cewka cewka się spaliła...puf.! a co myślisz o podłączeniu cewki starego stycznika przez styk NO nowego stycznika?
  • Poziom 16  
    Może byc jeszcze inny problem,styki prądowe w nowym jeszcze nie zdążą puścić a styki pomocnicze starego pozwolą na załączenie przeciwnego kierunku i mamy BUM!.
  • Poziom 27  
    A dlaczego nie można wymienić tego stycznika?
  • Poziom 14  
    Mozna by sprobowac polaczyc cewki stycznikow wszereg pod 400V,tylko jeden warunek cewki sycznikow musza pobierac ta sama wartosc pradu.Wtedy napiecia na cewkach rozloza sie po 200V. Jezeli ktoras z cewek padnie niebedzie problemu o ktorym pisal 'bonanza".
  • Spec od Falowników
    wmalczewski napisał:
    Mozna by sprobowac polaczyc cewki stycznikow wszereg pod 400V,tylko jeden warunek cewki sycznikow musza pobierac ta sama wartosc pradu.Wtedy napiecia na cewkach rozloza sie po 200V. Jezeli ktoras z cewek padnie niebedzie problemu o ktorym pisal 'bonanza".

    Ten numer raczej nie przejdzie, ponieważ cewka stycznika AC bierze znaczny prąd gdy rdzeń jest nie wciągnięty, a potem prąd maleje kilkakrotnie (wzrost indukcyjności). Dlatego jeśli rdzeń powiesi się mechanicznie, to cewka szybko się pali i to na węgiel. Przy szeregowym połączeniu cewek włączy się ten stycznik, który będzie miał mniejszą masę rdzenia albo słabszą sprężynę, drugi pewnie tylko będzie sobie buczał.