logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Piorun i uziemianie wkładów kominowych

lopiola 17 Sie 2006 12:47 5161 8
  • #1 2924241
    lopiola
    Poziom 17  
    W zaleceniach montażu wkładów kominowych każą je uziemić, ale nie ma informacji czy do instalacji odgromowej na dachu czy może do uziemienia w instalacji w kotłowni. Nie wiem czy by ten piorun nie przebił się w kotłowni i jednocześnie na zewnątrz przez piorunochron. Mam prosty piorunochron, to znaczy 2 zwody pionowe(chyba tak się mówi) połączone na szczycie dachu dwuspadowego tak po przekątnej domu. Taka rura to dobra droga pioruna do środka domu.
  • #2 2924749
    siskin
    Poziom 12  
    W żadny wypadku nie do instalacji odgromowej (nie do piorunochronów). Jażeli Cię dobrze zrozumiałem do masz piec ogrzewany elektrycznie. Potrzebujesz w takim przypadku mieć instalację 3-przewodową. Faza-zero robocze-zero ochronne. Uziemienia wszystkich urządzeń zasilanych z sieci energetycznej podłącza się do zera "ochronnego" . W ostatechniości jeżeli takiego nie ma wykożystuje się do tego celu zero robocze. Nie zapomnij uprwnić się gdzie jest faza. Kolory przewodów: NIEBIESKI - zero robocze, ŻółTO-ZIELONY - zero ochronne, trzeci przewód (zazwyczaj brązowy lub czarny) to przewód fazowy. Fazówka powinna zaświecić.
  • #3 2924769
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 2925111
    siskin
    Poziom 12  
    Trzeba wkopać sondę do ziemi i wykonać uziemienie. Jeżeli takiego nie ma. Temat wyczerpany?
  • #5 2925115
    tarzan107
    Poziom 20  
    Witam.
    Piec elektryczny nie potrzebuje stalowych wkładów kominowych.
    Rury te sa dobrze połączone elektrycznie,(mufa).
    Powinny stanowić całość z piecem, a uziemienie pieca, to osobna sprawa.
    Pozdrawiam.
  • #6 2925835
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Cytat:
    Jażeli Cię dobrze zrozumiałem do masz piec ogrzewany elektrycznie.
    Cytat:
    Piec elektryczny nie potrzebuje stalowych wkładów kominowych.
    Polecam kurs czytania. Może nawet nie szybkiego. Ważne, aby było ze zrozumieniem.

    lopiola zainstalował sobie tzw. wkład kominowy. Naście metrów nierdzewnej rury będącej prawie idealnym przewodnikiem dla pieruna. A tu nagle dochodzimy do wniosku, że burze w naszej 17-tej RP są wymysłem metrologów.

    Nie znam odpowiedzi na pytanie autora, ale jestem osobiście zainteresowany tematem (w czerwcu br. też se wsadziłem wsad w komin) i proszę mnie (nas) nie przekonywać ze popełniliśmy błąd. Interesuje nas prawidłowa instalacja odgromowa.
  • #7 2925970
    marco2000v
    Poziom 11  
    sharp napisał:
    a ja zapytam z czystej ciekawości: do czego podłącza się przewód żółto-zielony w rozdzielni?


    w rozdzielni należy zmostkować z zerem :)

    Dodano po 5 [minuty]:

    sharp napisał:
    a ja zapytam z czystej ciekawości: do czego podłącza się przewód żółto-zielony w rozdzielni?


    Powiedz w jakiej rozdzielni w "mieszkaniu","na klatce" czy "WLZ"

    pozdrawiam
    marek
  • #8 2926072
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #9 2926883
    lopiola
    Poziom 17  
    Okazuje się że jest to bardzo trudny i nie rozwiązany do końca problem. Znalazłem tam http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=7392&postdays=0&postorder=asc&highlight=komin&start=20
    dużo wypowiedzi specjalistów na ten temat. Zdania są bardzo podzielone. Chyba tylko praktyczne obserwacje ludzi którzy zastosowali jedno z proponowanych w tym linku rozwiązań (i przeżyli bliskie lub bezpośrednie uderzenie pioruna) może rozwiązać ten problem. Ja spróbuję uziemić tę "rurę w kominie" tylko na dole w kotłowni. O swoich obserwacjach napiszę na tym forum. Chętnie też poczytałbym o zdarzeniach z piorunem i wkładem kominowym u innych. Nie wiem czy tak można, ale może w tym poście inni by wypowiadali się na ten temat bez zamknięcia tego postu.

    Dodano po 8 [minuty]:

    Dodam jeszcze jakie 4 możliwości znalazłem
    1) wkład kominowy uziemiony tylko na dachu do piorunochronu
    2) tylko w kotłowni, u góry zachowana przerwa 1m od piorunochronu tak żeby komin był w strefie ochronnej piorunochronu
    3) uziemiony na dachu i w kotłowni (oczywiście nie cienkim kabelkiem tylko bednarką o dużym przekroju tak jak piorunochron)
    4) uziemiony naturalnie tylko przez istniejące połaczenie rur metalowych z instalacją CO i wodociągową (dopuszczanie wody do CO jeżeli jest )
REKLAMA