Junkers Euroline ZW23-1 - niedziała HELP ME

jp9a 29 Sie 2006 18:51 2270 2
  • #1 29 Sie 2006 18:51
    jp9a
    Poziom 10  

    Mam problem z w\w Junkersem, a mianowicie:
    - nie wykazując żadnej awarii nie włącza się ani do podgrzewania wody, ani do CO
    - cały czas jest w stanie czuwania
    - świeci się jedna dioda - gotowości do pracy
    - diody wskazujące temp. nie świecą się
    Według mnie nie jest przesyłany impuls o tym, że trzeba grzać, a nie odpoczywać.

    Co już zrobiłem:
    - sprawdziłem filtr gazu i dopływ gazu
    - sprawdziłem wszystkie czujniki
    - płyta sterująca bez śladów spalenia

    Podejrzewam błąd pamięci, ale być może się mylę.
    Proszę o rady i sugestie.

    0 2
  • #2 30 Sie 2006 06:16
    DonRomano
    Poziom 33  

    A pompę sprawdziłeś?

    0
  • #3 30 Sie 2006 11:14
    jp9a
    Poziom 10  

    Do grzania wody użytkowej pompa jest zbyteczna, jest ona w obiegu CO.

    0