Jaki falownik do silnika 3#60V.

wmalczewski 09 Wrz 2006 21:56 1890 5
REKLAMA
  • #1 3004473
    wmalczewski
    Poziom 15  
    Mam taki napęd- silnik 3×60V -100W.+falownik+pedał do regulacji obrotów od 0÷20 tys.-zestaw fabryczny coś w rodzaju maszyny dentystycznej. Falownik uległ uszkodzeniu,czy można by zasilić ten silnik z innego falownika np.Hitachi L-100 (taki posiadam) przez trafo 3 faz. obniżające napjęcie lub jakiś inny sposób.

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 3004591
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jeśli jest to silnik indukcyjny na 50 lub 60Hz, to nie powinno być problemów. Przypuszczam, że przy nominalnej częstotliwości 400 Hz też. ŻADNYCH TRANSFORMATORÓW! W falowniku jest parametr określający napięcie wyjściowe dla częstotliwości nominalnej silnika (jest to chyba A82 - ustawić 60) oraz drugi określający tę częstotliwość (A03). Moc wpisuje się w H03.
  • REKLAMA
  • #3 3005105
    histeria
    Poziom 19  
    Kol. <bonanza> falowniki L100 czy L200 nie posiadają możliwości ustawiania
    napięcia wyjściowego.Parametr A82 jest to poziom napięcia AVR związany z
    procesem hamowania-skokowa zmiana parametru.Falownik L100 nie posiada
    parametrów z grupy H.
  • REKLAMA
  • #4 3005472
    bonanza
    Spec od Falowników
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd, racja, jest to AVR voltage - hamowanie. Minus dla Hitachi za brak możliwości wyboru napięcia wyjściowego. Korzystałem ze skróconej instrukcji do L100 i SJ100 i fakt: jest tam * - i małymi literkami "* - grupa H dotyczy tylko SJ100".
    Ale i na to jest sposób: częstotliwość wyjściową można określić np. jako 360Hz (maksymalna możliwa), a sterować falownik (np. sygnałem analogowym) w zakresie 0-26% zakresu - w tym układzie końcowe napięcie będzie max. 60V (proporcjonalnie do Fwyj), a częstotliwość - 94Hz. Jeśli taka duża nie jest potrzebna - to i lepiej, gorzej, gdy trzeba np. 400Hz. Trzeba obniżyć punktu podbicia napięcia przy rozruchu w proporcji do U i F. Łatwo policzyć. Jeszcze raz przepraszam - coś mi się zwidziało, że to AVR dotyczy pracy.
    Przyda się też parametr A04 - częst. max - tu wpiszemy maksymalną żądaną częstotliwość (np. 80Hz), a w A03 wpiszemy ok. 4xwiększą F bazową (308Hz) - tej w rzeczywistości falownik nigdy nie wytworzy, ale będzie "wiedział", że dotyczy ona napięcia wyjściowego 230V, a poniżej będzie zachowywał proporcje.
  • REKLAMA
  • #5 3005815
    wmalczewski
    Poziom 15  
    Zapomniałem dopisać że ten falownik miał przełacznik obrotow, 0÷3000 i w tym zakresie najbardziej przydatny był duży moment obrotowy przy niskich obr,
    drugi zakres do 20000 obr.i tu najczęściej korzystało się z górnej granicy obr.moment obrotowy był mniej ważny.
    Interesuje mnie możliwość zastąpienia go innym falownikiem o podobnych zakresach pracy.
    Pozdrawiam.
  • #6 3006331
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jeszcze jedna poprawka: A04 nie może być mniejsze niż A03. Natomiast A45 określa poziom napięcia wyjściowego, czyli ustawienie niższego napięcia powinno być możliwe. Jeśli założyć, że ten silnik ma 3000 obr/min przy 50Hz, to wpisałbym:
    A03 (F bazowa) 50 [Hz]
    A04 (F max) 340 [Hz]
    A45 (napięcie wyjściowe) 27 [% w stosunku do 220V]
    Ale czy to na pewno da pożądaną charakterystykę - głowy nie dam. Natomiast chętnie bym spróbował. Jeśli sprzęt jest unikatowy - to najpierw nie na silniku, tylko na trzech żarówkach w trójkąt.