czy ochronie tym "Eske" o charakterystyce B

13 Wrz 2006 18:58 1087 4
  • Poziom 14  
    znalazlem na elektrodzie cos co moze da sie przystosowac do tego czego potrzebuje......
    http://www.elektroda.net/warsztatowe/ochraniacz_bezpiecznika.html

    tak sie zastanawiam czy daloby rade ukladzik taki podlaczyc do zwyklego gniazda sieciowego a na wyjsciu podpiac listwe zasilajace PC'ty??? teraz zeby uruchomic komputery musze "pstrykac" kilka listew (kupione zeby stopniowac uruchomienie) pokolei bo przy zalaczeniu wszystkich (normalnie starczylaby jedna) odrazu bezpiecznik w korytarzu (S10A B) wybija..... czy taki ukladzik mogloby przejac na siebie ten startowy udar pradu??? ktore elementy nalezaloby wymienic bo to jednak sa 2 zasilacze po 350W w monitory LCD drukarki i kilka dalszych peryferiow zasilanych z listew......

    a moze znacie inne sposoby na pozbycie sie udaru - cos bardziej eleganckiego niz pstrykanie wlacznikami na listwach
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 39  
    Kiedyś zrealizowałem podony układ dla kilku ..... żelazek. w prasowalni każde z gniazdek miało opóźniacz na inny czas. ( [pczątkowo na RTS-sie, później n a przekaźniku z kondensatorem prostownikiem i rezstorem).
    w Twoim przypadku wystarczyłby w każdej listwie taki sam opóźniacz, np 1-2 S, wpięcie listew jadn a w drugą powodowałoby kaskadowe opóźnianie ich zadziałania.
    Pozdr.J.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 14  
    czyli co taki uklad by dzialal?? tak jak piszesz mam wlasnie kaskadowo polaczone listwy.....

    a umialbys wskazac ktore elementy zaleza od mocy urzadzen na wyjsciu - jak je dobrac??
  • Poziom 39  
    Moc załączana nie ma tu znaczenia ( dla stosowanych opóźnień), musiałbyś odpowiednio pororozkładać obciążenia na listy , tak aby po uruchomieniu pierwszej dodane uderzeniowe obciążenie następnej nie powodowało wyzwolenia wyłącznika nadprądowego.
    Układy to prostownik 1A 400V, rezystor dobrany eksperymentalnie mocy ok 2W rezystancji ok 1kΩ, kondensator 1-4,7µF na 400V, przekaźnik na 230V DC ( stałe napięcie zmienny się spali) Przez jego styki ( min 10A przepuszczasz oba przewody ( L i N). Po pojawieniu się napięcia na wejściu , przekaźnik zadziała w cmomencia naładowania się kondensatora, czas tego naładowania reguluje szeregowy rezstor.

    Atak w ogóle jest tu pole dla dziania elektryka- odpowiedni dobór typu zabezpieczeń do odbiorów- ten bezpiecznik zabezpiecza nie usządzenia tylko linię zasilającą gniazdko, a jego wartość jest zależna od :
    przekroju i długości linii
    następnego za nim w instalcji bezpiecznika.

    Ja spróbowałbym zastosować s-kę 10A z grupy C ( jeśli pozwoli na to następny bezpiecznik a w przypadku zwarcia i tak z reguły lecą oba), jest ona bardziej odporna na udary prądowe, a przy długotrwałym przekroczeniu prądu znamionowego też wyleci. Tylko uwaga - na dla zastosowania C10A linia musi spełniać wymogi pętli zwarcia - są one dwa razy ostrzejsze niż dla klasy B.
    Pozdr.J.
  • Poziom 14  
    hmmm wlasnie mecze temat tych "zwlocznych" bezpiecznikow zalozylem temat na innym forum bo tu nikt go nie poodjal

    http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=2834#2834

    i juz wymeczylem nawet odp....... link daje dla innych zaiunteresowanych.....