pawka_pk 18 Wrz 2006 20:38 1410 3
REKLAMA
  • #1 3033136
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Witam mam problem. Stałem się posiadaczem falownika TOSHIBA VF-A5 Mam do niego dokumentacje lecz po angielsku. Chodzi mi tylko o przywrócenie mu fabrycznych ustawień wie ktoś może jak to zrobić. Podaje link do strony z instrukcją.
    http://www.inverter.co.jp/product/inv/vfa5/clg-6479.htm
  • REKLAMA
  • #2 3034525
    mmarek1
    Poziom 11  
    Witam.
    Z tego co widzę to w grupie Utility Parameters, parametrem APL ustawiasz fabryczne parametry dla różnych typów obciążeń (wentylator, pompa itp.). Nie mam doświadczenia z Toshibą ale z falownikami Omron i Hitachi stykam się na co dzień i poszedłbym tym tropem.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #3 3034692
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Group
    Gr Ut Utillty Parameters
    Function
    Standard settings mode selection
    Title
    typ
    Adjustment range
    ustaw na "3" Return to factory settings (powrót do nastaw fabrycznych)
    Pozdrawiam
  • #4 3047181
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Dziękuje za informacje ale póki co mam problem z wyskakującym co chwile błędem "NOFF" (Main circuit undervoltage) Może mieć to związek że falownik zasiliłem 1*400V z trafa na dwa zaciski L1 i L2 a L3 wykluczałem. Niektóre typy falowników tak zasilałem i mogłem sobie je sprawdzać w warunkach domowych bo to napięcie trójfazowe i tak jest przetwarzane na DC ale ten niestety się chyba nie da. Jutro go zasilę trójfazowo i dam znać.
    .
    .
    .
    .
    Wszystko OK falownik jest sprawny a po przywróceniu ustawień fabrycznych sterowany jest z panela. Temat zamykam i dziękuje za pomoc.