Zabezpieczenie przed przepieciami

marcinus128 20 Sep 2006 00:50 6674 10
Computer Controls
  • #1
    marcinus128
    Level 19  
    Niewiedzialem gdzie ten post wcisnac, wiec widzac na glownej stronie "styczniki...itd" postanowilem to zrobic tu.
    Mianowicie jak w tytule, chcial bym zrobic dobre zabezpieczenie komputerow przed przepieciami z sieci energetycznej (po ostatnim padly mi 4 komputery, tak wiec zaczalem sie zastanawiac)

    I tak wymyslilem sobie uklad, mianowicie automat roznicowo-prądowy ktory był by sterowany z warystora (miedzy masa doplywu pradu, a faza na wyjsciu), mialo by to zadzialac tak : po przekroczeniu nominalnego napiecia warystora, zaczyna on zwierac, w efekcie roznicowo prądowy wywala. Zdaje sobie sprawe z tego ze szybkich 'pikow to nie powstrzyma' ale te dluzsze wydaje mi sie ze powinno, co o tym sadzicie ?
    Dla tych szybszych impulsow chce zastosowac kondensatory (na napiecie ok 350V jesli takie dostane) na wyjsciu tego ukladu i w szereg jakis bezpiecznik nadmiarowo-prądowy.

    Tak wiec chcialbym zasiegnac opini waszej czy ma to prawo dzialac, i na jakie napiecie kupic warystory (poczatkowa wersja byla taka ze kupie od 250 do 350V, opcjonalnie jakies rezystory do tego doloze, a wszystko przetestuje na autotransformatorze, po skalibrowaniu napiecia bym jeszcze przetestowal czas wylaczenia roznicowo-pradowego)

    dziekuje za opinie
    pozdrawiam
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • Computer Controls
  • #2
    Lukasz
    Level 27  
    Ja bym nie eksperymentował dużo tylko kupił gotowy ogranicznik przepięć klasy D ,chyba że w fazie testów jeszcze chcesz kilka kompów stracić. Zerknij tutaj http://www.dehn.pl/start.htm .
    DR 230 FML powinien się do tego nadać.
  • Computer Controls
  • #3
    and61
    Level 26  
    popieram przedmówce, po co wymyślać to co jest już wymyślone i sprawdzone
    tu są przykłady zastosowań przepięciówek i wszelkie porady dotyczące montażu
    http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=231
    a tu link do przepięciówki tej firmy
    http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=320
    jako ciekawostke polecam tą lekturę , może niezbyt jest na temat ale warto ją przeczytać
    http://www.mimuw.edu.pl/delta/artykuly/delta0604/bomba.pdf
  • #4
    Los_sandalos
    Level 27  
    Przepięcie może być wyłapywane tylko przez bardzo szybkie elementy. Typowe przepięcie posiada zbocze narastające o bardzo stromym nachyleniu. Żaden układ stykowy tutaj nie pomoże. Np. udar piorunowy ma zbocze o czasie narastania 0,2 µs co przy czasie wyłączania układu stykowego (kilkadziesiąt ms) jest niezauważalną chwilą.
    Jeśli chcesz dobrze zabezpieczyć sieć a nie masz dużo kasy to myślę, że dobrym wyjściem byłoby coś na kształt filtra Π z warystorami na 275V w gałęziach poprzecznych oraz cewką W.cz. (w postaci kilkunastu zwoi na rdzeniu proszkowym) w gałezi poprzecznej. W czasie normalnej pracy cewka nie ma dużej indukcyjności (50 Hz) ale dla bardzo stromych przebiegów będzie stanowić dużą indukcyjność a zatem i wystąpi na niej duży spadek napięcia. Warystory od strony odbiorów powinny złagodzić przepięcie do kilkuset V co nie jest już groźne dla większości urządzeń.
    Polecam zakup jak największych warystorów. Mi udało się znaleźć nie większe niż 20 mm ale i takie mają /zdaje się/ 5kA znamionowo co nie jest złą wartością z uwagi na cenę <2zł.
  • #5
    Mathevp
    Level 19  
    Proponuję zerknąć na stronę firmy DEHN.

    http://www.dehn.pl/start.htm

    Jest tam bardzo dobrze wytłumaczone jaki aparat/zabezpieczenie zastosować i gdzie go umieścić.

    Maja wadę , są drodzy.

    Pozdro.
    Mat

    PS. Różnicówka służy do czegoś innego ;-)
  • #6
    janhen
    Level 22  
    Witam
    Jeśli budynek w którym zanistalowane są komputery jest zasilany z sieci napowietrznej nn. i nie posiada prawidłowo wykonanej ochrony przeciwprzepięciowej klasy B i C ,to zastosowanie wyłącznie ochronników klasy D na niewiele się przyda.Pójdą z dymem razem z komputerami.Warto dokładnie przemyśleć tą sprawę,zapoznać się z katalogami firm które oferują ograniczniki przepięć ,np.te wyżej podane.I wykonać ochronę przeciwprzepięciową we właściwy sposób.Pozdrawiam
  • #7
    stasiekm
    Level 30  
    popieram janhen -klasay B, C, D
    z B mozna zrezygniwać w przypadku zasilania kablowego
    między B a C mozna wstawic RCD -wyłączy zasilane przy każdym zadziałaniu ogranicznika klasy D
  • #8
    janhen
    Level 22  
    Witam
    W normie która już nie obowiązuje był zapis iż przy zasilaniu kablowym nn. przy długości kabla zasilającego powyżej 150mb. nie była wymagana ochrona przeciwprzepięciowa.Nowe przepisy wymagają stosowanie ochrony przeciwprzepięciowej w każdym rodzaju zasilania w nowo projektowanych i budowanych obiektach.
    Kilka lat temu wykonywałem ochronę przeciwprzepieciową dla obiektu stacji paliw z restauracją i sklepem .Budynek był zasilany kablem ziemnym o długości 650mb ze stacji trafo.
    Podczas burzy nastąpiło wyładowanie ponad kilometr od stacji w sieć napowietrzną 20kV spostrzeżone przez obsługę..Przepięcie przedostało się do obiektu.Pomimo 5-krotnie większej długości kabla niż wymagała ówczesna norma przepięcie uszkodziło ograniczniki przepięć klasy C i wyrwało z ich zacisków przewód PE w rozdzielnicy stacji w środkowej części obiektu,7 modułów elektronicznych dystrybutora paliw,3 komputery,drulkarke i kasę fiskalną.Koszt napraw wyniósł ok.37 tys.zł.
    Wykonawca instalacji elektrycznej ok.10 lat temu zainstalował ograniczniki klasy C .Brak było ograniczników klasy B i D a także były niwłaściwie zainstalowane.Po tym zdarzeniu wykonałem ochronę przeciwprzepięciową klasy B ,C i D i o tej pory jest problem rozwiązany i podobna sytuacja sie nie powtórzyła..Pozdrawiam
  • #9
    lukiiiii
    Level 27  
    Janhen a co sadzisz o polaczonych modulach B+C?
  • #10
    Dar.El
    Level 40  
    Witam
    Tak w mniejszej skali, iskrowniki gazowe zwierają napięcia w ns ale potem są zwarte aż prąd nie ustanie. Trochę wolniejsze są transile. Ale niestety komputery padają nie tylko od przepięć, skoki napięć też są niebezpieczne. Najlepszym zabezpieczeniem komputerów i sprzętu elektronicznego są UPS on-line. Dzięki nim komputery dostają napięcie z akumulatora przez falownik i jakiekolwiek zmiany w sieci 230V nie mają wpływu na ich działanie.
  • #11
    janhen
    Level 22  
    Witam
    Ograniczniki przepieć hybrydowe klasy B + C mają mniejszą odporność na udarowy prąd piorunowy (10/350 mikrosekund) niż ograniczniki 1-polowe.Np.Dehnventil w układzie TNC ma odporność 25/75kA a 91pole lub więcej0 ETITEC-Went 12,5/37,5kA i poziom ochrony napięciowej(Dehn1,5kV,Etitec i 1kV) niż ograniczniki 1-polowe klasy B np.DEHNport Maxi ma odporność 50kA na 1 pole i 100kA na 2 lub więcej pól ale poziom ochrony napięciowej 4kV a więc za wysoki dla ochrony odbiorników elektrycznych a w szczególności elektronicznych i wymaga zainstalowania dodatkowego stopnia ochrony klasy C oraz odpowiednich odstępów pomiędzy stopniami ochrony.Dla małych obieków jak np.domy jednorodzinne ograniczniki hybrytowe są rozwiązaniem tańszym i łatwiejszym do zrealizowania ale jak każda ochrona przeciwprzepięciowa nie zapewniają 100procent ochrony przed przepięciami.Tyle w skrócie.Pozdrawiam