Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Wyzucanie bezpiecznika B16

Dexmen 24 Wrz 2006 10:03 1580 6
  • #1 24 Wrz 2006 10:03
    Dexmen
    Poziom 11  

    Witam wszystkich!!!
    Mam pytanko posiadam 6 halogenow ogrodowych z czujnikami ruchu 150W kazdy.Uruchamiane sa one przez stycznik ktory z kolei uruchamiany jest przez przekaznik alarmowy.W chwili zalaczenia stycznika wszystkie halogeny zapalaja sie na okolo 2 min(mysle ze sie stabilizuja). Ostatnio wyrzucilo bezpiecznik B16.Czy powinienem zalozyc C16 czy wiekszy.

    0 6
  • #2 24 Wrz 2006 12:42
    maystero
    Poziom 24  

    To bardzo dziwne....
    6 halogenów po 150W
    6*150W=900W ->900W/230V=3,91A
    Nawet jeśli w w momencie załączanie halogenów jest udar prądu 2x i płynie prąd ≈ 8A to nie powinno ci wywalać bezpiecznika. Może masz uszkodzony bezpiecznik?
    Albo gdzieś coś nie łączy i sie iskrzy?

    0
  • Pomocny post
    #3 24 Wrz 2006 14:18
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    Przy załączaniu żarówek udar prądowy może dochodzić do 10 krotności prądu znamionowego.

    0
  • #4 24 Wrz 2006 14:32
    Dexmen
    Poziom 11  

    Przy załączaniu żarówek udar prądowy może dochodzić do 10 krotności prądu znamionowego

    czyli powinienem zalozyc c16 bo juz nie rozumiem z twojego opisu wynika ze powinien byc przynajmniej 40 czy sie myle.

    0
  • #5 24 Wrz 2006 14:35
    maystero
    Poziom 24  

    Los_sandalos napisał:
    Przy załączaniu żarówek udar prądowy może dochodzić do 10 krotności prądu znamionowego.

    wobec powyższego załóż C16A

    -1
  • #6 24 Wrz 2006 16:29
    Dexmen
    Poziom 11  

    Wielkie dzieki za pomoc dzisiaj to przetestuje okolo 19.
    Stycznik jest 3 fazowy na kazda faze jest dane 2 halogeny tylko ze ta faza jest brana z jednego bezpiecznika.Moze bedzie lepiej zalozyc 3 bezpiecznilki na zabezpieczenie kazdego zestyku stycznika??

    0
  • #7 24 Wrz 2006 16:52
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    Jeśli założysz oddzielne "eski" będziesz mógł w razie potrzeby wyłączyć część opraw, np. w przypadku remontu elewacji z jednej strony itp.

    0