Problem z połączeniem transformatorów...

DJKompot 12 Paź 2006 18:20 699 2
  • #1 12 Paź 2006 18:20
    DJKompot
    Poziom 26  

    Mam Trafo Regent 600H/S i trafko z wieży SANYO.
    Odczepy trafa regebt: 2x 29.5v, 2x 47v
    Odzepy trafa sanyo : 16V i 24V.
    Chce aby moce się zsumowały tylko nie mam powysłu jak to połączyć.
    Proszę o pomoc!


    Pozdrawiam

    0 2
  • #2 12 Paź 2006 18:49
    kazmod
    Poziom 21  

    Czesc,
    nie wiem czy Cie to urzadzi, ale jak piszesz zsumowac moce mozesz tylko laczac strony wtorne szeregowo, a strony pierwotnie rownolegle. Wypadkowo moc bedzie jednak nie suma, a bedzie ograniczono moca wynikajaca z mniejszego z dwu pradow wyjsciowych.
    Masz pytania, pytaj.

    0
  • #3 12 Paź 2006 18:51
    any56
    Poziom 39  

    Aby moce transformatorów sie zsumowały musi być zachowany układ połączeń:
    1. Równoległe połączenie uzwojeń (przy takich samych napięciach) - sumują się prądy obciążenia.
    2. Szeregowe połączenie uzwojeń - sumują się napięcia (przy dozwolonym prądzie nie większym niż prąd uzwojenia z dopuszczalnym mniejszym prądem).
    Z transformatorami, które posiadasz żadnego układu nie da się stworzyć (tym bardziej, że trafo REGENT posiada "środek" uzwojeń, natomiast trafo SANYO ma "klasyczne" uzwojenia...