witam, mam nadzieje ze o tym moge tu
krotkie pytanie odnosnie projektowania. a wiec mam pokoj ktory chce grzac w zimie, jest on z kazdej strony otoczony innym pomieszczeniem (zakladam ze temperatura w tych pomieszczeniach jest rowna temp. w pokoju lub bliska, zatem straty ciepla do nich pomijam), tylko jedna sciana wychodzi na podworze. temp. jaka chce osiagnac to 20'C, temp na zewnatrz -10'C. Licze wiec straty ciepla:
Q=F*k*dt
Q-straty ciepla [kW]
F-pow. sciany [m2]
k-wsp. przenikania ciepla dla tej sciany [kW/(m2*deg)] z tabeli
dt-roznica temeratur
Q=8[m2]*0,17[kW/(m2*deg)]*30[deg]=41[kW]
czyli musze pokryc zapotrzebowanie na te straty (strumien ciepla)
jak teraz obliczyc potrzebna moc grzejnika elektrycznego (w kW), ktory pokryje zapotrzebowanie na pokrycie strat?
pokoj ma 4x5x2[m]
jesli wezme np. grzejnik konwektorowy 1,5 kW (sam probowalem) to nagrzeje mi on pokoj powiedzmy w 20 minut, potem dziala termostat itd. ale jak obliczyc faktyczne zapotrzebowanie na moc elektryczna, bez pracy termostatu tak aby utrzymywal caly czas te 20'C? jak sie ma moc cieplna (zapotrzebowanie na pokrycie strat) do mocy elektrycznej? dzieki

krotkie pytanie odnosnie projektowania. a wiec mam pokoj ktory chce grzac w zimie, jest on z kazdej strony otoczony innym pomieszczeniem (zakladam ze temperatura w tych pomieszczeniach jest rowna temp. w pokoju lub bliska, zatem straty ciepla do nich pomijam), tylko jedna sciana wychodzi na podworze. temp. jaka chce osiagnac to 20'C, temp na zewnatrz -10'C. Licze wiec straty ciepla:
Q=F*k*dt
Q-straty ciepla [kW]
F-pow. sciany [m2]
k-wsp. przenikania ciepla dla tej sciany [kW/(m2*deg)] z tabeli
dt-roznica temeratur
Q=8[m2]*0,17[kW/(m2*deg)]*30[deg]=41[kW]
czyli musze pokryc zapotrzebowanie na te straty (strumien ciepla)
jak teraz obliczyc potrzebna moc grzejnika elektrycznego (w kW), ktory pokryje zapotrzebowanie na pokrycie strat?
pokoj ma 4x5x2[m]
jesli wezme np. grzejnik konwektorowy 1,5 kW (sam probowalem) to nagrzeje mi on pokoj powiedzmy w 20 minut, potem dziala termostat itd. ale jak obliczyc faktyczne zapotrzebowanie na moc elektryczna, bez pracy termostatu tak aby utrzymywal caly czas te 20'C? jak sie ma moc cieplna (zapotrzebowanie na pokrycie strat) do mocy elektrycznej? dzieki