Przetwornik temperatury na sygnał standardowy 0...10V

lipek023 26 Paź 2006 20:16 3546 2
  • #1 26 Paź 2006 20:16
    lipek023
    Poziom 10  

    Witam:)
    mam do zrobienia projekt "przetwornika temperatury na sygnał standardowy np 0...10V z wykorzystaniem czujnika PT100"
    wiem ze na lektrodzie cos jest ale to wszytsko takie niekonkretne materialy...tzn nie pasujace jakos do mojego projektu

    wszystkie pomoce mile widziane:)

    a to zalozenia projektu:

    -zakres temp.0-500st.C
    -zasilanie230V/50Hz
    -Rozdzielczosc 0,1%
    -dokladnosc 1st.C
    -interfejs RS-485 komunikuje sie z PC
    -mikroprocek na razie nie wazne jaki
    -wyswietlacz 4-segmentowy

    szukam wszystkiego schematów,materiałow itp...
    aha przetwornik mialby jeszce mozliwosc dolaczenia (w razie uszkodzenia PT100) innego czujnika...a wiem ze to nie wystarczy wcisnac nowy czujnik i bedzie dzialac...
    wszystkie pomoce mile widziane:)
    ema

    0 2
  • #2 26 Paź 2006 21:04
    Quarz
    Poziom 43  

    Witam,
    skoro jako "sztuka dla sztuki" chcesz "wyważać już dawno otwarte drzwi" to proszę bardzo... ale zobacz jak to już zrobili inni i zrób lepiej (jak potrafisz...).

    lipek023 napisał:
    Witam:)
    mam do zrobienia projekt "przetwornika temperatury na sygnał standardowy np 0...10V z wykorzystaniem czujnika PT100"
    wiem ze na lektrodzie cos jest ale to wszytsko takie niekonkretne materialy...tzn nie pasujace jakos do mojego projektu

    To znaczy co Tobie nie pasuje?

    lipek023 napisał:
    wszystkie pomoce mile widziane:)

    Pierwszą pomoc to musisz udzielić sobie sam i zapoznać się bardzo dokładnie ze stanem wiedzy na dzień dzisiejszy w tej materii.

    lipek023 napisał:
    a to zalozenia projektu:

    -zakres temp.0-500st.C
    -zasilanie230V/50Hz
    -Rozdzielczosc 0,1%
    -dokladnosc 1st.C
    -interfejs RS-485 komunikuje sie z PC
    -mikroprocek na razie nie wazne jaki
    -wyswietlacz 4-segmentowy

    Jak już to niedokładność 1°C, tylko do czego ma być odniesiona ta rozdzielczość 0,1% ? ? ?
    Do wartości maksymalnej, czyli 500°C, ale 0,1% od tego, to przecież 0,5°C, więc ta najmłodsza cyfra o kwantyzacji 1°C, to jak widać mało... :cry:
    Natomiast odniesienie do mniejszej wartości to jeszcze mniejszy wynik...
    Najpierw znajdź mi przetwornik Pt-100, co zapewni Tobie taki reżim niedokładności i niezapomnij zrobić odpowiedniej korekcji nieliniowości zmian rezystancji tego rezystora od temperatury... :D
    Do tego pamiętaj, byś zaprojektował przetwornik R na U o błędzie instrumentalnym tak małym, aby biorąc pod uwagę Twoje założenia i zasadniczy postulat Metrologii, który mówi, że uchyb unstrumentalny w błędzie granicznym był do pominięcia.
    A wtedy uświadomisz sobie co jest przed Tobą ... :cry:

    lipek023 napisał:
    ... szukam wszystkiego schematów,materiałow itp...
    aha przetwornik mialby jeszce mozliwosc dolaczenia (w razie uszkodzenia PT100) innego czujnika...a wiem ze to nie wystarczy wcisnac nowy czujnik i bedzie dzialac...
    wszystkie pomoce mile widziane:)
    ema

    To dobrze, że choć z tego zdajesz sobie sprawę, choć czujniki temperatury Pt-100 są standaryzowane i przy określonych wymaganiach co do niedokładności (niepewności) wskazań, zamiana jednego drugim, nie może skutkować pogorszeniem błędu granicznego takiego miernika temperatury.
    Pozdrawiam

    0
  • #3 26 Paź 2006 23:34
    mgradzki
    Poziom 16  

    W takim zakresie to niezłe wyzwanie, z taką dokładnością to raczej tylko cud, bo z zasad fizyki to ciężko będzie tyle wyciągnąć, a i bankructwo, bo czujnik PT100 w takiej klasie to może i ze 200pln kosztować (polecam obejrzeć asortyment firmy Czaki Thermo Product - czujniki, mniej lub bardziej profesjonalne przetworniki, itp
    Nie powinienem tego tu umieszczać, bo może dał byś sobie spokój i oszczędził czasu, ale coś może z tego wyjdzie (oczywiście nie z taką precyzją). Poza tym kiedyś się tego długo naszukałem i nie wiem kto to napisał, bo pociągnąłem z internetu, ale jeśli autor to tam umieścił to zakładam, że chciał, żeby inni to widzieli, więc idzie bez punktów.
    Więc zacząłbym od załącznika, a w szczególności tabelki w nim zawartej.
    Potem poszukałbym źródła prądowego jeśli układy elektroniczne będą pracowały w mniejwięcej stałej temperaturze to może być coś w stylu LM334 - ale już przy tym źródle masz chyba 3% błędu, więc należy szukać czegoś lepszego np lm134 - chyba 1% błędu, można dokalibrować, itp, błąd się troszkę zmniejszy. Jeśli ma to działać przy różnych temperaturach to życzę powodzenia w poszukiwaniu źródła, bo rodzina lmx34 pływa termicznie i może wyjśc 10% błędu. Kiedyś, dawno temu widziałem takie źródło, ale już nie pamiętam.
    Sygnał napięciowy z opornika należy wzmocnić (błędy zależne od wzmacniacza) i spróbkować przetwornikiem AC (oczywiście też powstaną błędy) Potem jeszcze jedna ciekawa sprawa bo charakterystykę trzeba zlinearyzować (tu powrót do tabelki: polecam przeklepanie punktów od min. zakresu pomiarowego do max. i wykreślenie z tego wykresu, a potem połączeniu końców łuku linią prostą, do której musimy to zlinearyzować - Fajny łuk z cięciwą :) ). Pozostaje tylko zastanowić się, czy linearyzować za pomocą tabeli poprawek, czy zapuścić matlaba i obliczyć sobie jakiś wielomian aproksymacyjny.

    Dobra kończę to czarnowidztwo, bo zaraz w depresję popadnę, polecam pozmagać się najpierw z problematyką pomiarów od 0 st. do 50 st, a potem atakować wyżej.

    Jak się uda to daj znać, bo mnie żona męczy o terometr do piekarnika do 300 st. - oczywiście dokładność +/- 10 st.