pomiary rezystancji metodą techniczną

01 Lis 2006 19:13 7106 12
  • Poziom 1  
    Witam,
    Mam zadanie z podstaw fizyki o pomiarze rezystancji metodą techniczną. Nie wiem jak to obliczyć i jak zrobić sprawozdanie. Zadania są z wyższej szkoły menadżerskiej w Legnicy. Bardzo proszę o pomoc.
  • IGE-XAO
  • Poziom 12  
    Witam. Metoda jest prosta. Wyliczamy wszystko z prawa Ohma czyli R=U/I. Tylko nalezy zaznaczyc ze sa dwie metody pomiar poprawnie mierzonego napiecia oraz poprawnie mierzonego pradu. Przy malych rezystancjach stosujemy metode jak na rys. 1 przy duzych jak na rysunku 2.
  • IGE-XAO
  • Poziom 22  
    Stwierdzenie:

    Przy małych rezystancjach stosujemy metodę jak na rys. 1 przy dużych jak na rysunku 2.

    jest trochę mało precyzyjne. Aby określić, który obwód będziesz musiał zastosować odpowiedni wzór (znajdziesz go w pierwszej lepszej książce do metrologii elektrycznej). Znać należy też do tego wzoru rezystancję wewnętrzną woltomierza i amperomierza.
  • Poziom 12  
    To jest ogolna zasada (chociaz przy wartosci np 3Ω bez wzorow wiadomo jaka metoda nalezy wykonac pomiar :D ). Ale zgadzam sie sa do tego odpowiednie wzory.
  • Poziom 9  
    Jesteście pewni, że układ poprawnie mierzonego prądu stosujemy do dużych rezystancji, a napięcia dla małych ?
  • Poziom 29  
    Tak zgadzam się z twoim pytaniem. :D Amperomierz przed woltomierzem układ pomiaru dla rezystancji małych.Woltomierz przed amperomierzem układ pomiaru dla rezystancji dużych.Błąd może się zmniejszyć jeśli zastosujemy amperomierz o małej rezystancji wewnętrznej oraz pomiar rezystancji Rx będzie o dużej wartości. :D
  • Poziom 9  
    bo my na elektrotechnice robilismy ostatnio metode techniczna pomiaru rezystancji
    i dla układu dokładnie/poprawnie mierzonego prądu był opornik 830 Ω a dla poprawnie mierzonego napiecia 10 kΩ ,wiec to sie nie zgadza z tymi rysunkami

    uklad poprawnie a dokładnie mierzonego ... to nazwy wymienne?
  • Poziom 9  
    to w układ poprawnie mierzonego napiecia stosujemy przy duzych (jak u mnie w szkole) czy przy malych rezystancjach?
  • Poziom 29  
    Ale gmatwasz sobie:
    Układ poprawnie mierzonego napięcia dla małych rezystancji.
    Układ poprawnie mierzonego prądu dla dużych rezystancji.
  • Poziom 9  
    OK, dziękuję za odpowiedź, miałem z kolegami błędnie dobrane rezystory.