Trafo 220/110v wywala bezpieczniki

10 Nov 2006 18:44 4994 18
  • Photocopiers specialist
    Witam
    Mam problem jakis pól roku temu odstawilem do garażu taki autotransformator napewnio dziłający gdyz cały czas pracował przy ksero.
    wczoraj podłączyłem go do sieci i odrazu wywala bezpieczniki w domu. Otworzyłem obudowe i nic nie widać. W czym tkwi problem? Jest szansa go ożywic jak?
    [/i]
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • LegrandLegrand
  • LegrandLegrand
  • Level 27  
    A nie jest on czasem zawilgocony. O ile to osusz go.
  • User removed account  
  • Electronics specialist
    Czytałem na Elektrodzie opinię, że tak się zachowuje autotransformator regulowany, jak jest nastawiony na zero.
    A poza tym... w chwili włączenia każdy autotransformator większej mocy potrafi pobierać spory prąd, i pozostaje
    - po sprawdzeniu, że nie zrobiło się zwarcie - próbować włączać aż się trafi tak, że nie wywali bezpieczników.
  • Level 39  
    Quote:

    wywala bezpieczniki w domu

    Wywala bezpieczniki czy zabezpieczenia nadprądowe (popularne eski).
    Jeśli wywala bezpieczniki - podejrzewam że nie jest to wynikiem występowania prądu łączeniowego.
    Proponuje pomierzyć rezystancje - tak jak pisałem wyżej.
  • User removed account  
  • Photocopiers specialist
    jest to trans. toroidalny 1500VA
    Instalacja jest zabezpieczona eskami
    Położyłem go na piecu chce wyeliminować ew, wilgoć [/img]
  • Level 37  
    pdw wrote:
    jest to trans. toroidalny 1500VA
    Instalacja jest zabezpieczona eskami
    Położyłem go na piecu chce wyeliminować ew, wilgoć [/img]


    Transformator toroidalny o takiej mocy musi być włączany przez układ łagodnego startu, bez niego prądu udaru powodują wyłączenie bezpieczników.
  • Level 39  
    Przykładowy układ miękkiego startu (równoznaczny termin softstart):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic203193.html

    Możesz oczywiście kupić kit i poskładać.

    Quote:

    Może wyjaśnię błędne terminy mrrudzina:

    Z czystej ciekawości:
    Który termin (poza "wywalać") jest błędny?
    Użyłem słowa "wywalać" tak jak autor postu (aby było wiadomo o co chodzi :) )
  • Level 39  
    Z tym łagodnym startem to przesadzadzie... Przecież tam nie ma żadnych kondensatorów (jak np. we wzmacniaczu) które muszą się naładować, jest to sam transformator.
  • Level 38  
    nie ma kondensatorow jednak w rdzeniu pozostaje pewna czesc z nasycenia magnetycznego i w zaleznosci w jakiej czesci sinusa pradu trafo zostanie wlaczone moze powodowac udar pradowy i stad takie zachowanie. dodatkowo moze przy ksero byly wieksze bezpieczniki niz u ciebie w domu ew wolniejsze
  • Level 12  
    witam przyczyną wylączania zabezpieczenia typu ska moze byc za mala wartosc prądu dla tego transformatora proponowal bym zalozyc zabezpieczenie typu ska 10a z charakterystyką c chyba ze transformator ma zwarcie zwojoweto i tak bedzie wylaczac pozdrawiam waclaw17
  • User removed account  
  • Level 39  
    Quote:

    Z tym łagodnym startem to przesadzadzie... Przecież tam nie ma żadnych kondensatorów (jak np. we wzmacniaczu) które muszą się naładować, jest to sam transformator.

    Udarowa wartość prądu łączeniowego może być nawet 300 razy większa od amplitudy prądu jałowego. W przypadku obciążonego transformatora zależy on od charakteru obciążenia.
    Na jego wartość składa się strumień szczątkowy, oraz moment włączenia trafo (gdy włączymy w momencie gdy napięcie przechodzi przez zero - jest on największy).

    Możliwe że w ksero były bezpieczniki, a w domu (co już wiemy) masz S-ki (pewnie o charakterystyce B).
  • Level 37  
    Dlatego większość użytkowników dzieli oświetlenie halogenowe na odrębne obwody, o mniejszych mocach.
    Zastosuj zwykły soft start za ok. 30zł, ( www.aphelektra.com ), ze ścieżkami pogrubionymi srebrzanką 1-1,5mm, a rezystorami startowymi dodatkowo zbocznikowanymi żarówką 100-200W. Zwróć uwagę na przekażnik żeby miał styki minimum na 10-16A, najlepiej polski/ nie PRC/, z prawdziwym srebrem na stykach.. :)