Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Stycznik - aż wstyd pytać ;)

13 Lis 2006 20:16 1620 3
  • Poziom 11  
    Witam,
    mam gorącą prośbę. Jestem w posiadaniu stycznika serii TeSys LC1D12, ale nie wiem jak należy go podłączyć aby można było sterować nagrzewnicą 3-faz za pomocą wyłącznika 1 faz. Czy ktoś wyrozumiały mógłby napisać na jakie zaciski podać przewody aby układ zadziałał.

    Pozdrawiam serdecznie.

    PS. poglądowe zdjęcie stycznika http://www.luconda.com/artikeldetails/27/37/10/bilder/2683049-1-Schneider-Electric-LC1D12P7.jpg
  • Pomocny post
    Poziom 10  
    Witam
    Kolego musisz mieć zaciski cewki oznaczone A1 i A2 pod jeden podłącz
    przewód zerowy a pod drugi przewód fazowy z włącznika jednofazowego.
    Jeżeli chcesz sterować odbiornikiem trójfazowym to trzy fazy podłącz pod
    L1 L2 L3 a z drugiej strony będziesz miał odbiornik..
    Sprawdź na jakie napięcie jest cewka stycznika .
  • Pomocny post
    Poziom 14  
    witam
    na zaciski 1,3,5 podłącz zasilanie 3 fazy
    na zaciski 2,4,6 podłącz nagrzewnice
    na zacisk a1 podłącz przewód zerowy,a na zacisk a2 podłącz faze z wyłącznika
    pozdrawiam
  • Poziom 11  
    Dziękuję bardzo za pomoc.
    Pozdrawiam