Moc pompy a miejsce usytuowania zbiornika-instalacja otwarta

brancek 14 Nov 2006 08:28 11408 10
  • #1
    brancek
    Level 12  
    Witam. Mam pytanie do instalatorów praktyków. Instalacja CO, którą wykonałem w domu miała nieprawidłowo podłączony zbiornik przelewowy - tzn. na powrocie. Wtedy jednak pompa obiegowa na 1-wszym biegu spokojnie zasilała grzejniki na parterze i podłogówkę w łazience. Zbiornik był umieszczony w pokoju na piętrze (jeszcze w budowie). Teraz podciągnąłem piony do drugiego piętra i na strychu umieściłem ten sam zbiornik - teraz już prawidłowo - na zasilaniu. Poza tym nic się nie zmieniło. Nie są podłączone w obieg żadne dodatkowe kaloryfery - tylko piony. Teraz jednak na piecu mam 60 stopni, a kaloryfery zimne gdy pompka pracuje na pierwszym biegu. Zwiększenie jej obrotów normalizuje sytuację. Dręczy mnie jednak pytanie dlaczego. Z fizyki nie byłem głupi ... a tego nie rozumiem. Instalacja nie jest zapowietrzona, a pompa umieszczona na powrocie pieca. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, dzięki którym przełączę pompę na mniejszą moc i będę się cieszył ciepłem w domu.
  • #2
    cyberdar
    Level 31  
    Witam

    U mnie założono pompę na odpływie. To, że na mniejszym biegu pompa nie chce przepompować większej ilości wody mogę zrozumieć. U mnie pompa chodzi na II biegu. W kaloryferach jest około 350 litrów wody.

    --
    pozdrawiam
  • #3
    mczapski
    Level 39  
    Na mój gust założenie pompy na powrocie do pieca powoduje, iż ilość cieczy odpowiadająca wydajności pompy popłynie najkrótszą drogą, czyli być może z pominięciem grzejników. Chyba nie wiemy czy zbiornik jest otwary czy zamknięty. Ale jeśli zamknięty to może warto zwiększyć dławienie na przepływie. Poza tym do analizy warto dysponować schematem instalacji.
  • #4
    brancek
    Level 12  
    Dziękuję za zainteresowanie.
    Zbiornik jest otwarty. Woda nie ma dokąd sobie iść bo by się musiała wylać - a grzejników na wyższą kondygnację jeszcze nie kupiłem. Różnica jest tylko taka, że tym razem zbiornik jest umieszczony wyżej i na zasilaniu.
  • #5
    Gruby37
    Level 11  
    Witam .Mam pytanie czy do zbiornika podłączona jest jedna rura czy dwie.
    Może być sytuacja taka ze pompa kręci wodę tylko w zbiorniku i w tym przypadku zbiornik będzie gorący.Pompa nie musi być koniecznie na powrocie można zamontować na zasilaniu i będzie pchać gorącą wodę w układ.Sam fakt podniesienia zbiornika na większą wysokość nie zmienia nic poza wzrostem ciśnienia na kotle o jakieś dziesiąte atm. tj.:1m=0,1atm
  • #6
    bogdan4020
    Level 11  
    Przy ogżewaniu podłogowo grzejnikowym takie cuda się zdarzają,wczoraj rozgryzałem z kolegą podobny problem(ja elektryk on hydraulik),według wszystkich prawideł nie powinno to mieć miejsca,ale po zainstalowaniu u gościa wszystkiego następowało też zjawisko zapowietrzania grzejników,firma która mu to robiła dołożyła jeszcze pompę wspomagającą,podaj jakieś dane tej pompy powierzchnię budynku i jak możesz to jakiś plan instalacji CO.to postaramy sie pomóc.
  • #7
    Michał Król
    Level 15  
    Pompy Grundfosa i innych producentow maja przelaczniki obrotow.Im wyzszy bieg tym bardziej rosnie wydajnosc pompy tj ilosc przeplywajacej wody i wysokosc na jakiej dany przeplyw jest uzyskiwany.Bardzo mozliwe ze u kolegi na pierwszym "biegu"poprostu przeplyw do grzejnikow i powrot z nich byl znikomy tzn powiem jasniej instalacja nie odbierala ciepla a w konsekwencji sam kociol zaczynal sie przegrzewac.Jezeli naczynie umieszczone jest w najwyzszym punkcie instalacji to tam pompa ma juz najmniejsza wydajnosc czyli malo prawdopodobne aby woda przeplywala tylko przez naczynie i wracala do kotla.Zobacz tez czy w czasie tego przegrzania powrot przy kotle jest zimny czy goracy.Pytanie czy czasem kolega nie ma zainstalowanych zaworow termostatycznych na grzejnikach?Jaka powierzchnia do ogrzewania? Jaką mocą dysponuje zainstalowany kocioł?
  • #8
    Plumpi
    Heating systems specialist
    brancek wrote:
    Witam. Mam pytanie do instalatorów praktyków. Instalacja CO, którą wykonałem w domu miała nieprawidłowo podłączony zbiornik przelewowy - tzn. na powrocie. Wtedy jednak pompa obiegowa na 1-wszym biegu spokojnie zasilała grzejniki na parterze i podłogówkę w łazience. Zbiornik był umieszczony w pokoju na piętrze (jeszcze w budowie). Teraz podciągnąłem piony do drugiego piętra i na strychu umieściłem ten sam zbiornik - teraz już prawidłowo - na zasilaniu. Poza tym nic się nie zmieniło. Nie są podłączone w obieg żadne dodatkowe kaloryfery - tylko piony. Teraz jednak na piecu mam 60 stopni, a kaloryfery zimne gdy pompka pracuje na pierwszym biegu. Zwiększenie jej obrotów normalizuje sytuację. Dręczy mnie jednak pytanie dlaczego. Z fizyki nie byłem głupi ... a tego nie rozumiem. Instalacja nie jest zapowietrzona, a pompa umieszczona na powrocie pieca. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, dzięki którym przełączę pompę na mniejszą moc i będę się cieszył ciepłem w domu.


    Najprawdopodobniej Twoja pompa ma zbyt "małe podnoszenie" (zbyt małe ciśnienie daje na pierwszym biegu) jak dla tej instalacji. Dwa piętra to jest minimum 6 metrów wysokości słupa wody + jeszcze wysokość ponad drugim piętrem do zbiornika wyrównawczego czyli łącznie jakieś 7m i tyle conajmniej musi "podnieść" Twoja pompa. Stworzony słup wody wywiera ciśnienie (nacisk) na wirnik pompy, który ta pompa musi pokonać. 7m słupa wody to jest ok. 0,7Bar lub 0,7atm lub 0,7kg/cm2
    Producenci zazwyczaj podają jako parametr wysokość podnoszenia wody i w większości sprzedawanych pomp do instalacji CO w domach jednorodzinnych podnoszą one do 4-6m.

    Aby wyeliminować lub zminimalizować obecny stan rzeczy, należy umieścić pompę na wyjściu z kotła, które znajduje się wyżej niż powrót. Dzięki temu zmniejszysz słup wody za pompą o 1-2 m.
    Zobacz w dokumentacji dane techniczne Twojej pompy i porównaj.

    Jeszcze co możesz zrobić to obniżyć zbiornik wyrównawczy tzn. umieścić go możliwie jak najniżej oczywiście ponad najwyżej usytuowanym kaloryferem.

    Jacek "Plumpi"
  • #9
    Dora4
    Level 14  
    Kolega Plumpi troche się pomylił nie ruszaj zbiornika zostaw tam gdzie jest minmalna wysokość zbiornika wyrównawczego to 0,5 m od najwyżej położonego odbiornika ciepła. wracając do tematu to chyba dobrze nie odpowietrzyłeś bo to co zrobiłeś to jiema znaczenia na pracę układu chyba że musiałeś spuścić wodę.
  • #10
    Treger
    Level 11  
    Witam!
    Jeśli można, jedno pytanie w związku z problemem.
    Czy wszystkie kaloryfery są tak samo zimne podczas pracy pompki na II biegu?
    Miałem podobną sytuację, ale bez zmiany punktu zbiornika wyrównawczego. Okazało się, że przy wyższym biegu pompki woda gorąca przestawała równomiernie przepływać przez wszystkie kaloryfery i grzał tylko jeden!
  • #11
    brancek
    Level 12  
    Problem rozwiązany !!! Oczywiście powód trywialny ... dziękuję Wszystkim za próby pomocy i cenne uwagi. Otóż przylutowałem dużo metrów rur (nie wypłukałem instalacji !) ...., które leżały dlugo (miedź była jeszcze taka tania !) ) i czekały na swoją kolej ... spuściłem wodę z pieca - piec jest stary (co w nim jest na dnie ?) ... Później poskładałem instalację ... zalałem wodą i chodziło słabo ... a przecież przed pompą zainstalowałem zawór z filtrem. Chyba nie muszę dodawać co w nim siedziało ... .... ... Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Jestem przekonany, że gdybym rozrysował schemat instalacji i wysłał go na forum problem rozwiązany by został już pierwszego dnia ... pozdrawiam wszystkich.