TSX17-via-XBT A7 kablem XBT-Z917

inikue 15 Nov 2006 19:48 1446 5
  • #1
    inikue
    Level 14  
    Witam
    Mam problem z ustawieniem portu komunikacyjnego (RS485) w terminalu XBT-A7 aby nastąpiło połączenie z PLC TSX 17 .
    Proszę o życzliwą pomoc.[/tex]
  • #2
    pllmisp
    Level 18  
    Witam
    A czy czasem nie kablem XBT-Z928 poprzez TSX SCG 1161 protokolem UNI-TE
    Napisz jaki masz numer swojego XBT A7......

    Pozdrawiam
  • #3
    inikue
    Level 14  
    Dziękuję za zainteresowanie .Kabel napewno jak wyżej(XBT-Z917).
    Po wielkich bojach ustawiłem port RS485 w panelu.
    Może komuś kiedyś się przyda : ADJUST;half duplex;9600;8;ODD;1;suma-NO;answer-NO.
    Zestaw jest archaiczny,ale co począć takie maszyny do nas trafiają.
    pozdrawiam.
  • #4
    DENEBO
    Level 13  
    Witaj
    Jak będziesz miał problemy z starymi panelami lub terminalami XBT-..... sterownikami Telemecanique TSX 17, 47, 67 daj znać na PW..

    Pozdrawiam
    Denebo
  • #5
    rafal2002
    Level 1  
    Dzięki powyższemu wątkowi udało się postawić na nogi strategiczną dla mojego Zakładu maszynę. Maszyna 14-letnia jednak wyposażona w jeszcze starszy sterownik Telemecanique TSX 4712 do którego trudno było szukać wsparcia nawet u producenta - (obecnie) Schneidera.

    Na szczęście trafiłem tutaj na DENEBO i nie dość, że miał od ręki potrzebny do wymiany zasilacz, CPU wraz z pamięcią, to bez problemu pomógł nam wgrać do sterownika backup'a.

    Tak więc dziękuję koledze za szybką pomoc i potwierdzam jego wiedzę merytoryczną jak i historyczną;) tego typu sprzętu.