Silnik sterowany falownikiem a kompensacja mocy indywidualna

darxxxx 16 Lis 2006 11:18 2958 4
REKLAMA
  • #1 3230019
    darxxxx
    Poziom 16  
    Moc silnika 45 kW zasilany jest ,,wektorowo'' z falownika. Najczęściej pracuje przy obrotach odpowiadających 20 Hz. Znając moc i cos fi można dobrac moc barerii np. z tabel. Dla tego silnika będzie to około 10kvar. Ale jak to będzie wygłądac przy pracy z falownikiem?
  • REKLAMA
  • #2 3230111
    Los_sandalos
    Poziom 27  
    Pierwszym stopniem falownika jest prostownik, silnik będzie więc widziany jako takie obciążenie. Cosφ silnika nie będzie bezpośrednio przekładał się na cosφ falownika. Najbardziej kompetentnym w tym temacie będzie producent falownika.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 3231336
    artur 100
    Poziom 13  
    WITAM
    Przy zasilaniu falownika cos. będzię w normie tj. 0,97 - 0,98 .
    Nie ma potrzeby stosować kondensatorów.
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #4 3235039
    darxxxx
    Poziom 16  
    Czy mógłbyś rozszerzyc swoją odpowiedź Artur100. Czy tak jest ze wszystkimi falownikami sterującymi silniki ?
  • #5 3236568
    roks
    Specjalista Automatyk
    Witam
    W przypadku zasilania silnika poprzez falownik mija się z celem stosowanie dodatkowych kondensatorów -> wynika to z budowy falownika ( każdego) - po prostu falownik ma kondensatory w układzie mostka prostowniczego i jak poprzednicy wspomnieli cos fi będzie odpowiedni.
    pozdrowienia