    Dzien Dobry
    Mam problem z grzaniem cieplej wody.To dzieje sie tylko w porze zimowej,czyli jak pracuje tryb ogrzewania. I raczej wtedy jak piec jest -okresle to -"w stanie spoczynku", czyli ogrzewanie jest wlaczone ale nie pracuje palnik ani pompa.
    Od czasu do czasu po odkreceniu cieplej wody w kranie leci lekko ciepla woda, albo wrecz chlodna. Kiedys zupelnie przypadkowo zauwazylem ze w tym czasie piec zamiast grzac wode w kranie podgrzewa grzejniki. Po zresetowaniu glownym wylacznikiem wszystko wraca do normy.
    Po przestudiowaniu budowy tego pieca doszedlem do wniosku ze najprawdopodobniej przyczyna lezy w zaworze trojdroznym.
    Czy mozecie to potwierdzic??
    A jezeli to zawor, to czy mozna to jakos naprawic, czy trzeba raczej wymienic cala czesc na nowa, a pewnie to nie jest tanie.
    Dziekuje za pomoc
    i pozdrawiam
  • Poziom 33  
    Tak, to wygląda na ten właśnie zawór.
    Zakręć dwa zawory pod kotłem, spuść wodę z kotła, zdemontuj zawór i wymontuj z niego silnik.
    Najprawdopodobniej na osi zaworu osadziły się zanieczyszczenia.
    Wyczyść całość najlepiej środkiem do usuwania kamienia kotłowego a następnie nasmaruj smarem (ośkę) smarem odpornym na wypłukiwanie.
    VAILLANT oferuje specjalne smary do tego, ale podobno nadaje się również smar silikonowy lub grafitowy.
    Po złożeniu powinno działać bez problemu.
    Sprawdź również czy z silnika nie wypada gwintowana oś, jeżeli tak to niestety silnik do wymiany.
  • Poziom 10  
    Dzieki DonRomano
    No to musze to zrobic sam,nie wydaje mi sie to wielce skomplikowana czynnoscia.W Vaillancie mi powiedzieli ze naprawa tego bedzie kosztowac okolo 600zl,bo trzeba wymienic zawor na nowy.Toz to ponad 1/5 ceny calego pieca!?!

    Ten srodek do usuwania kamienia kotlowego,to jaki ma byc. Czy wstarczy taki proszek do usuwania kamienia w czajniku elektrycznym,czy jakis inny musi byc????
    Wiem ze potem na pewno trzeba bedzie uzupelnic ilosc wody w instalacji (o ile oczywiscie bedzie za malo) i to wiem jak zrobic, ale co z odpowietrzeniem.Jak to mozna zrobic najprosciej??Nie wiem sam piec jakos odpowietrzyc,czy trzeba cala instalcje,ale przeciez instalacja bedzie odlaczona zaworami???

    Mam jeszcze pytanie?
    Piec funkcjonuje dopiero 4 lata. Czy to jest mozliwe aby po tak krotkim czasie uszkodzeniu ulegla tak wazna czesc dla pieca dwyfunkcyjnego (przeciez wlasnie o istocie dwufunkcyjnosci tego pieca decyduje wlasnie ten zawor,oprocz oczywiscie dodatkowego wymiennika).
    Nie wiem, ale dla mnie to jest troche dziwne.To tak jakby w 4-letnim samochodzie awarii ulegla skrzynia biegow.Oczywiscie ze to sie zdarza,ale chyba nie w dobrych markach (a taka jest chyba Vaillant w ogrzewnictwie). No chyba ze sie mylilem przed zakupem pieca (wybieralem z kilku marek)...

    Dlatego jak tak sobie myslalem o tym uszkodzeniu i o zlej jakosci tego zaworu to przypomnialem sobie jak kiedys przy jakiejs kontroli serwisowej serwisant rzucil do mnie polgebkiem ze powinienem sobie zalozyc filtr na "powrocie".Wowczas nie za bardzo wiedzialem o co mu chodzilo,ale teraz przeczytalem w instrukcji instalacji,a tam jest jak byk napisane grubym drukiem ze trzeba zalozyc filtr na powrocie.No a ja go nie mam!!!Monter zalozyl wszedzie filtry (na gazie,na wodzie) nawet magnetyzer na wodzie, a na powrocie filtra nie zalozyl! I zastanawiam sie dlaczego?
    I chyba maly szlag mnie trafi jezeli okaze sie ze usterke tego zaworu spowodowaly jakies "paprochy" z instalacji. Bo zalozenie filtra kosztuje 15 zl,a wymiana zaworu 600zl. No i tak sobie dalej mysle, ze jezeliby z tego powodu szwankowal zawor, to za chwile moze zaczac szwankowac pompa itd.
    Macie jakies opinie co tego.Czy brak tego zaworu mogl istotnie wplynac na ta usterke???
    dzieki
    pozdrawiam
  • Poziom 33  
    Należysz do 90% polaków, którzy czytają instrukcję obsługi i instalacji dopiero wtedy gdy coś nie działa. :D
    Ale to tak na marginesie, w końcu instalator powinien był wiedzieć, że filtr na zasilaniu jest niezbędny.
    Filtr musi być i koniec kropka, oczywiście że to mogło w pewnym stopniu wpłynąć na uszkodzenie nie mówiąc już o tym że jak od instalacji oderwie się kawałek czegoś tam i wpadnie do pompy!!!

    Druga sprawa to twoje porównanie do skrzyni biegów jest trochę nie bardzo, w końcu przez cały sezon nie grzewczy zawór był nie używany no i niestety miał prawo się zaciąć.
    Spróbuj przez 4 lata nie otwierać kluczykiem bagażnika, ciekawe czy potem uda Ci się go tam w ogóle włożyć? :D:D

    Co do samego odpowietrzenia to kocioł powinien się odpowietrzyć sam o ile sprawny jest odpowietrznik automatyczny na pompie.
    Może zajść potrzeba odpowietrzenia samej pompy a to robi się tą wielką śrubą z nacięciem, na silniku pompy.
    I ostatnia sprawa takiego środka nigdy nie używałem ale wydaje mi się że powinien się nadawać.
    Po całym zabiegu zawór powinien przełączać się w miarę lekko.
  • Poziom 10  
    No tak masz chyba racje DonRomano, z ta skrzynia biegow to troche przesadzilem, ale dalej uwazam ze ten zawor powinien byc troche bardziej odporny na usterki.
    Co do twojej uwagi ze naleze do tych Polakow co to mysla po a nie przed to musze cie zaskoczyc, ale tak nie jest:-)Wiesz, gdybym ja montowal piec to raczej bym ten filtr zalozyl. Tym bardziej ze przed modernizacja instalacji c.o. mialem stara grawitacyjna z duzymi grzejnikami zeliwnymi i po tym jak zwykly szary czlowiek zabaczylby ten szlam ktory byl w grzejnikach to uwierz mi nie wpadlby samodzielnie na to ze trzeba piec zabezpieczyc od nieczystosci w instalacji (stary przeciez funkcjonowal bezawaryjnie na tym szlamie przez ponad 20 lat!!!).

    Z tego co piszesz to wnioskuje ze caly czas zasadne jest zalozenie tego filtra. Mysle ze nie jest to bardzo klopotliwe. Zawolam montera, spusci sie na chwile wode z instalacji,rozetnie rurke,domontuje filtr i po klopocie.
    A zawor sobie wyczyszcze w sobote jak bede mial wiecej czasu.

    Wyczytalem na forum ze do czyszczenia uzywa sie takiego srodka o nazwie LAPEX, tylko ze nie jest go latwo kupic. Poradz mi prosze czy powinienem go jednak zdobyc czy uzyc do tego zwyklego odkamieniacza (np. do czajnika elektr.) Roznica polega chyba tylko na substancji czynnej. W Lapexie jest to ponoc kwas solny a w tym Kamixie kwas cytrynowy.

    Mam jeszcze pytanie co do odpowietrzenia pompy. Jak poznac czy pompa wymaga odpowietrzenia?I jak to zrobic ta ta sruba?Wiem ze po wszystkim trzeba zalac piec woda (w instrukcji instalacji jest tez napisane ze przed zalaniem odkreca sie lekko ten opowietrznik na pompie o ktorym mowisz,no i chyba po tym jak zaczyna wyplywac woda bez powietrza to sie zakreca,choc to juz jest nie napisane nie wiem czemu!?)
    dzieki z gory
    pozdrawiam
  • Poziom 33  
    To z tą instrukcją absolutnie nie było złośliwe.
    Co do odpowietrzenia samej pompy to po prostu po zalaniu kotła wodą odkręc śrubę na kilka sekund i poczekaj aż zacznie lecieć woda bez powietrza.
    Czynność wykonaj na załączonym kotle ale z wyłączonym gazem, to po to aby nie przegrzać wymiennika.
    Czynność potem powtórz na pracującym kotle.
    Jeżeli chodzi o odkamieniacz to po prostu nie wiem bo nie próbowałem.
  • Poziom 11  
    Witam chcę dołożyć do tego tematu swoje trzy grosze,posiadam piec Vaillanta już 5 lat, podczas drugiego sezonu grzewczego padł zawór trójdrożny, ten sam problem j/w. Zadzwoniłem do serwisu Vaillanta, opowiedziałem całą historię z zaworem, pan upewniwszy się w jakim rejonie Polski mieszkam ( rejon górski ) odpowiedział że wina leży po stronie wody - cytuję: "woda jest za twarda". Stwierdził, że należy wymienić zawór. Nie wymieniłem zaworu ( cena około 500 PLN ), gotuję go w odkamieniaczu i smaruję coś tam pomaga ale na krótką metę. Wydaje mi się że firma vaillant nie dopracowała tego elementu do końca, rozmawiając ze znajomymi którzy posiadają piece innych firm, nawet nie wiedzą co to jest zawór trójdrożny. Widząc po wielu postach na temat Vaillanta większość jest na temat zaworu trójdrożnego. Co to za piec aby użytkownik gotował zawór w odkamieniaczu co parę tygodni aby móc korzystać z c.o. Czyli najwyższy czas zmienić piec. Pozdrawiam